高扬程供水
gz17
gz17 Lv.2
2004年02月03日 22:36:20
只看楼主

我现在手上有一个工程是山区供水,取水泵房需将河水增压到高程差380m的山地蓄水池上,由于山地坡度陡,较难设置中间增压站。因此设备、配件、管材的选型都十分困难,耐压等级,还有采取什么设置才能避免水锤事故,请高手指点。

我现在手上有一个工程是山区供水,取水泵房需将河水增压到高程差380m的山地蓄水池上,由于山地坡度陡,较难设置中间增压站。因此设备、配件、管材的选型都十分困难,耐压等级,还有采取什么设置才能避免水锤事故,请高手指点。
免费打赏
hhjjkk
2004年02月04日 07:45:08
2楼
设缓闭止回阀调节止回时间
回复
gz17
2004年02月04日 21:42:45
3楼
可是我都无法找到,4Mpa的配件,并且仅靠缓闭止回阀我怕怕!
回复
pangzi8810
2004年02月06日 11:31:21
4楼
据我所知,天津的一家阀门厂有专门的水锤消除用阀门,可咨询一下
另外,如果山坡不是特别陡,还是建议分级供水。
回复
坚持坚持
2004年02月07日 09:47:19
5楼
最好分级加压,万一出点差错,太可怕了。
回复
坚持坚持
2004年02月07日 09:49:55
6楼
可能没有那种水泵哦。
回复
sslhyd
2004年02月08日 01:04:36
7楼
为什么要那么高?供水范围内的高程是多少?
是唯一水源?恐怕水源位置选择不太合理吧!
回复
gz17
2004年02月26日 22:27:54
8楼
水源位置没有问题,我现在方案设计为分二级加压,已经中标了,不过两百多米的扬程还是怕怕!我考虑了缓闭止回加水锤消除装置。
不过我想问一下,在管道沿程多处设置止回阀或水锤消除器是否可以!一定要分级加压吗?
回复
zzg1880
2004年02月27日 01:20:32
9楼
有一种叫做“水锤消除器”的装置可解决问题。可以分级设置几个。
回复
hegy6363
2004年03月03日 20:03:39
10楼
400多米的扬程,最好设分级加压,否则只有找????????
回复
liuren1980
2004年03月03日 20:39:04
11楼
我认为你的这个方案做得不太好,至少可以在别的河段处取,以减小杨程。否则最好采用分级加压,不管是多陡的坡,建一个加压泵站决定没问题的,不然你的管肯定也上不去!
注意当装水锤消除器前必须先做水锤模拟计算,国内在大连和西安找。
回复

相关推荐