没有地线,漏电开关还管用吗?
ljm
ljm Lv.4
2006年09月15日 22:21:06
只看楼主

比如说在农网改造时,每家只有两根线入户。但后面都得接一个漏电保护器,请问它管用不管用?

比如说在农网改造时,每家只有两根线入户。但后面都得接一个漏电保护器,请问它管用不管用?
免费打赏
luozc
2006年09月19日 16:50:43
52楼
图二
回复
luozc
2006年09月19日 16:51:03
53楼
图三
回复
dzch66
2006年09月19日 17:55:40
54楼
《农村低压电力技术规程》出版了DL/T 499-2001
回复
dzch66
2006年09月19日 18:02:03
55楼
重复接地的作用是:
1. 减轻零线断线时的危险,减轻触电的危险
2.降低漏电设备的对地电压
3 改善防雷性能
回复
qcwu
2006年09月19日 23:25:35
56楼
不道理,学习东西了!
回复
小林电气
2006年09月20日 09:48:42
57楼
管用的,自从开始搞电气后才知家里挂在墙上的东东是漏电保安器,质量差劲的要命,后来被我换成了漏电断路器了.一直以来没有出现过问题.
回复
张001
2006年09月20日 16:42:31
58楼
漏电保护开关是当发生漏电时电流直接流入大地不返回开关,
使零序电流互感器感应电流带动执行机构动作,
开关跳闸,起到保护人身安全.
为了开关能够可靠动作最好就加地线,保护完全.
回复
hxqzsk
2006年09月20日 21:13:41
59楼
回复
mgp.242
2006年09月27日 15:21:56
60楼
管用漏电保护开关.顾名思义就是漏电保护开关,只要线路中产生漏电超过30mA它就能动作.据悉正常的安全电流220V时所能承受的电流不能大于30mA肯定可以用啊 你什么时候看见漏电要进地线啦 只不过有地线保护更安全 稳妥点 因为漏电开关会有坏的时侯
回复
jiangfan8422
2006年09月28日 23:16:23
61楼
漏电保护开关,在家里用的最好的是最大的是30MA,分断时间<0.2S
回复