请教大家一个关于转子正负极对地电压的问题
lili2626
lili2626 Lv.2
2006年09月15日 17:46:07
来自于电站工程
只看楼主

我厂是125MW发电机,自去年投运以来,用转子绝缘监测装置测得的转子正对地电压为450V左右,负对地电压为290V左右,而转子电压在200V左右.按理说,转子正负极对地电压相加应该基本等于转子电压.后来我们又在灭磁开关的转子绕组侧分别测量,跟以上结果相同.还望各位高手指点!!!

我厂是125MW发电机,自去年投运以来,用转子绝缘监测装置测得的转子正对地电压为450V左右,负对地电压为290V左右,而转子电压在200V左右.按理说,转子正负极对地电压相加应该基本等于转子电压.后来我们又在灭磁开关的转子绕组侧分别测量,跟以上结果相同.还望各位高手指点!!!
免费打赏
yangweiping
2006年10月20日 16:03:42
2楼
检测方法不对,应静止状态下对转子绕组、滑环、励磁引线和励磁装置分别进行绝缘检查