1.4 要对开洞剪力墙中洞顶上墙的工作性质作出判断,确定属连梁、框架梁,还是整体小开口墙,对电算结果作出调整。如连梁在电算中出现超筋现象,抗弯钢筋可以进行调整(上下调或适当调整到左右墙肢上),但抗剪箍筋不宜减少,也可将连梁分成上下两根连梁(中间相隔50,用泡沫塑料填塞)4.8 由地震控制时,若连梁刚度折减后仍出现超筋超限,可根据情况,用下述方法解决。1 若结构刚度较大,且超筋超限的连梁较多时,可加大洞口,减小连梁高度,以减小连梁内力。
4.8 由地震控制时,若连梁刚度折减后仍出现超筋超限,可根据情况,用下述方法解决。
1 若结构刚度较大,且超筋超限的连梁较多时,可加大洞口,减小连梁高度,以减小连梁内力。
2 若只部分连梁超筋超限,则可用调整连梁内力的方法解决。
3 若结构刚度较小,则不应对连内力进行调整,应增加剪力墙刚度,以减小连梁的内力。
在这两条中提到连梁超筋时,对连梁内力进行调整,这是如何实现的?
4.10 连梁高度较高时,可将连梁用构造缝分成等高的两根或三根连梁,连梁的总剪切刚度变化不大,但抗弯刚度只有原来的1/3~1/9,可有效地解决连梁的超筋超限问题。输入时可将连梁高按其1/2或1/3输入,梁宽按其2或3倍输入。
这条的理论依据是什么?规范中有相应讲解吗?