请教:TN-C-S系统,多层住宅,三类防雷,电源总进户配电柜中按防雷办要求设SPD,应该采用8/20波形和10/350波形哪种?谢谢。
请教:TN-C-S系统,多层住宅,三类防雷,电源总进户配电柜中按防雷办要求设SPD,应该采用8/20波形和10/350波形哪种?谢谢。
2楼
10/350us
见50057-2010 4.4.7-2
回复
3楼
原文:GB50057-2010 4.4.7-2:低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设I级实验的电涌保护器,
以及配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处,
并在低压侧配电屏的母线上装设I级实验的电涌保护器
时,电涌保护器每一保护模式的冲击电流值,当电源线路无屏蔽层时可按本规范式(4.2.4-6)计算,当有屏蔽层时可按本规范式(4.2.4-7)计算,式中的雷电流应取等于100kA。
标准只是给出了如果总配电箱装设的是I级实验的电涌保护器时的计算方法,没说让一定要用I级SPD,用能量那么大地波形冲击三类建筑,那一二类建筑都别干了,8、20就行了,不过总配电柜处,应选用放电电流大点的SPD,但是必须和后级SPD配合使用。
回复
4楼
低压线路有架空敷设的且到达保护建筑穿管埋地不足50米(约数宜计算得),首级应选用10/350us波形实验产品,反之全为8/20us波形实验产品;
回复
5楼
对啊,规范也没说死,不过这个问题是有不少争议,现在新规范跟老规范变化不小。。
这个问题得专题立个话题讨论了。。。
回复