pkpm楼板计算的中铰接固接?
freebirdy
freebirdy Lv.2
2006年09月15日 12:56:20
来自于PKPM
只看楼主

对于现浇混凝土框架,在pkpm中楼板计算中,我们选择四边支撑情况是固接还是铰接呢? 当边梁有悬挑板的时候,边跨楼板应该是固接了吧? 错层的时候该是铰接>? 楼板计算用自动计算还是连板计算呢? 好象应该用连板计算吧?

对于现浇混凝土框架,在pkpm中楼板计算中,我们选择四边支撑情况是固接还是铰接呢?
当边梁有悬挑板的时候,边跨楼板应该是固接了吧?
错层的时候该是铰接>?
楼板计算用自动计算还是连板计算呢?
好象应该用连板计算吧?
免费打赏
cola009
2006年09月18日 16:14:57
2楼
边跨应该算铰接吧,与有没有悬挑板没关系啊,其实铰接还是固接是看线刚度比的,楼梯我都用手算,你说的我就不知道了
回复
dingliang-99
2006年09月19日 09:22:18
3楼
同意楼上的同志
回复
天使恋雨
2009年06月11日 16:53:12
4楼
边跨应该算铰接吧,与有没有悬挑板没关系啊,
回复
结构设计王工
2009年09月23日 09:07:23
5楼
边跨应该算铰接吧,与有没有悬挑板没关系啊,其实铰接还是固接是看线刚度比的,楼梯我都用手算,你说的我就不知道了