对风机的理解,为什么地下室有风井,地上就没了?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年02月14日 09:32:23
来自于通风排烟
只看楼主

我看到一个图,地上部分的楼梯间就没风井了,地下室有的,如果是用作地下室排风的话?它是到地上就没了吗?那风是怎么出去的?不是密闭的吗?风井盖又不能开口?还是开旁边的口

我看到一个图,地上部分的楼梯间就没风井了,地下室有的,如果是用作地下室排风的话?它是到地上就没了吗?那风是怎么出去的?不是密闭的吗?风井盖又不能开口?还是开旁边的口
免费打赏
刘川川
2012年02月14日 09:45:49
2楼
一般地下的风井会在1楼的顶板安装风机,从一楼的吊顶接风管出去。
回复
snail_yin
2012年02月14日 10:41:44
3楼
可能从首层贴着地面侧向就出去了。
回复
夜宵77
2012年02月14日 10:42:02
4楼
谢谢了,这样就明白了
回复
lnq5752
2012年02月17日 11:14:34
5楼
听不懂楼主说的是什么啊
回复
zgxmjsc
2012年02月20日 20:44:42
6楼
可能是用于地下室排风排烟,或者人防通风,地上一层开百叶就好了,不用通屋顶了
回复
ruanjiayao
2012年02月20日 22:18:38
7楼
这么简单的问题你用脑子想想就行了地上从墙外打个洞能直接取风,地下怎么取呢,只能做风井了
回复