【奇怪】老革命新问题——家里插座开关一合闸总开关就跳闸
cckkjj
cckkjj Lv.8
2012年02月14日 09:21:30
只看楼主

昨天一个朋友说家里插座开关一合闸总开关就跳闸(总开关带漏保的,插座开关不带漏保),按我电话里指导的方法也没有找到故障原因,要我去看看。到朋友家里一看,他已按我电话里指导的方法把所有插座上的用电器都已拔下,合插座开关,总开关还是跳。打开开关箱一看,二路插座电源是并在同一只开关下面的,我分别把插座开关出线断开,发现一路插座有问题。由于是跳漏保总开关,估计是有漏电,再次检查有问题的线路各插座,确定没有用电器插在上面。只能把怀疑的插座拆开检查,也没发现问题。这时发生了一奇怪的问题,为了确定那一部分插座没电,用一个电吹风逐个试验。有电的插座电吹风正常,当插到没电的插座时总开关立刻跳闸。再次到配电箱里查看,确定该路插座的火线已断开,用电笔测试没电的插座也没发现有电(是电子电笔灵敏度很高)。用电吹风试验每个没电的插座,总开关都跳闸。

房子是1997年的房子,电线管是用PVC材质的。开关是梅兰的。
免费打赏
jes008
2012年02月15日 16:54:35
24楼
弄个摇表摇一下不就轻松搞定了啊
回复
ahqs1980
2012年02月15日 16:59:23
25楼
进来学习!高手如云啊
回复
wzq337305854
2012年02月15日 17:24:07
26楼
如果不是火线接地,可以换个空开试试
回复
scdragon
2012年02月15日 18:34:02
27楼
问题应该出现在N线上,受潮或是老化。拆线N线接上相线试下应该合上漏保。
回复
zcx_5362
2012年02月15日 18:59:01
28楼
仔细问一下故障前后的使用情况,加以分析判断比什么都重要,原因肯定很简单,慢慢判断会找到的,呵呵
回复
wangjiafeng246
2012年02月15日 19:57:07
29楼
学习学习,
回复
lnhldlwj
2012年02月15日 20:05:26
30楼
期待楼主公布处理结果,给大家一个交代。
回复
sdrdysty
2012年02月15日 20:41:23
31楼
回复
liulc123
2012年02月15日 21:40:25
32楼
楼主检查一下电吹风插到没电的那个插座,是否是相线与N线或地线短接了。
回复
shenxian111
2012年02月15日 22:03:24
33楼
谢谢,非常好,很清晰,是套好资料,谢谢楼主,你真是好人
回复

相关推荐

APP内打开