昨天一个朋友说家里插座开关一合闸总开关就跳闸(总开关带漏保的,插座开关不带漏保),按我电话里指导的方法也没有找到故障原因,要我去看看。到朋友家里一看,他已按我电话里指导的方法把所有插座上的用电器都已拔下,合插座开关,总开关还是跳。打开开关箱一看,二路插座电源是并在同一只开关下面的,我分别把插座开关出线断开,发现一路插座有问题。由于是跳漏保总开关,估计是有漏电,再次检查有问题的线路各插座,确定没有用电器插在上面。只能把怀疑的插座拆开检查,也没发现问题。这时发生了一奇怪的问题,为了确定那一部分插座没电,用一个电吹风逐个试验。有电的插座电吹风正常,当插到没电的插座时总开关立刻跳闸。再次到配电箱里查看,确定该路插座的火线已断开,用电笔测试没电的插座也没发现有电(是电子电笔灵敏度很高)。用电吹风试验每个没电的插座,总开关都跳闸。
房子是1997年的房子,电线管是用PVC材质的。开关是梅兰的。
2楼
你的插座带不带负荷都要跳,说明插座回路接线出现了问题,检查N线和PE线接线是否正确(如果动过回路的话),回路对地情况,很可能不是出现在插座上面!
回复
3楼
原来都是正常的,就是近段时间开始跳闸。现在是把该部分插座在配电箱的的火线都断开了(零线,接地线没断),在该部分插座上插用电器总开关还是要跳。也就是插座上各个线头上是没有电的。
回复
4楼
插座回路的相线有接地故障,你插上电吹风,电吹风作为一个负载,零线与漏电的相线连通(接地),漏电开关不跳就怪了。
回复
5楼
有道理,把这一回路的插座连接线从后到前,逐个断开检查故障的位置。
回复
6楼
逐个检查插座中N线和PE线,有接错的
回复
7楼
检查N,PE线,不能接错。N线不能再接地。
回复
8楼
如果是漏电开关跳闸的话,可能是因为朝气或湿气引起零线和地线之间有漏电的现象造成的,要分段慢慢检查才成。
回复
9楼
实在不行,将有故障的那个线用保护线来替代,这样插座只接两根线,如果是居室和客厅问题不大,但如果是卫生间的话,还是不嫌麻烦地换线
回复
10楼
该部分的火线接地,当吹风机插入接通时,相当于零线通过风机和接地的火线接地,造成漏电。
回复
12楼
楼主提到:"1.所有插座上的用电器都已拔下,合插座开关,总开关还是跳;2.这时发生了一奇怪的问题,为了确定那一部分插座没电,用一个电吹风逐个试验。有电的插座电吹风正常,当插到没电的插座时总开关立刻跳闸。”
由1可以想到两种情况:(1)、插座回路至少一相接地了;(2)、N线有可能也有部分接地了。
由2可以想到:是没电的那个插座相线(火线)接地,原因是:当在开关柜中断开这相火线后,合上总开关后不再跳闸,但在没电的插座上用上电吹风时,总开关立刻跳闸,可以看出通过负载零线与接地的相线连通而跳闸,原因是供电变压器出来的三相负荷不平衡而使N线中有了电流。
所以,有1、2可知断开的那相火线有接地部分。
回复