菜鸟请教一个电气设计问题
grk2000
grk2000 Lv.2
2006年09月15日 11:12:46
只看楼主

如图,10KV出线什么情况下用两相CT,什么情况下用三相CT?为什么?谢谢!

如图,10KV出线什么情况下用两相CT,什么情况下用三相CT?为什么?
谢谢!

1158290904313.GIF

免费打赏
lilin1017@co163
2006年09月15日 14:41:09
2楼
两相CT可分为两相V型接线和两相电流差接线,三相CT式三相星型接线。保护要求全面时用三相CT式三相星型接。
回复
grk2000
2006年09月15日 17:57:46
3楼
我还是不太懂啊,这两种情况我都看到过,具体什么情况下用两相,什么情况下用三相呢?在开始设计主接线时怎么考虑呢?
回复
王永前
2006年09月15日 18:11:31
4楼
两相CT分两相V形接线和两相电流差结线。其中两相V形接线广泛用于中性点不接地的三相三线制电路中,供测量三个相电流用,也可用来接三相功率表和电度表。这种结线法特别广泛用于继电保护装置中,称为两相两继电器结线。两相电流差结线也称为两相交叉结线。广泛用于继电保护装置中,称为两相一继电器结线。三相星形接线用于中性点直接接地的三相三线制特别是三相四线制电路中。