(求助)二次回路熔断器大小
shadao
shadao Lv.6
2012年02月14日 08:39:56
只看楼主

万能式断路器(DW15、DW17、DW45、RDW1等)二次控制回路需要加装熔断器,说明书中只提到:FU-熔断器(用户自备),并未说明熔断器的大小,请教各位,熔断器的大小选择有什么规定?谢谢!!!

万能式断路器(DW15、DW17、DW45、RDW1等)二次控制回路需要加装熔断器,说明书中只提到:FU-熔断器(用户自备),并未说明熔断器的大小,请教各位,熔断器的大小选择有什么规定?谢谢!!!
免费打赏
sy861030
2012年02月14日 10:29:05
2楼
我一般二次控制回路的熔断器都是用6A的,电压表的用2A的
回复
liqing126
2012年02月15日 20:58:11
3楼
DW15的说明书中有熔断器的电流,一般用10A 的就可以了
回复
shenxian111
2012年02月15日 22:04:43
4楼
谢谢,非常好,很清晰,是套好资料,谢谢楼主,你真是好人
回复
shadao
2012年02月16日 16:07:20
5楼
欢迎大家继续发表各自的经验。
回复