挖完管沟后,同时遇到地下水和流沙,如何处理,排水,管材为pe管,dn800
挖完管沟后,同时遇到地下水和流沙,如何处理,排水,管材为pe管,dn800
2楼
先进行井点降水,将地下水位降至管底以下50cm后就可以施工了
回复
3楼
降水 呀,除了降水没有其他办法了。
回复
4楼
谢谢,但基础怎么处理,要换戈壁土吗?抛石行不行?
回复
5楼
我觉着应该先将地下水,然后换填,这样能好些。另外建议采用柔性接口形式。
回复
6楼
流沙不是太厉害就用预制板做底,把流沙压住,放管子
回复
7楼
地下水位高,通过降水就可以了.我觉得主要是流砂,如果不对流砂处理,回填后会掏空管道基础,管道会沉降\拉断.
打搅拌桩或者松木桩处理吧.
回复
8楼
打粉喷桩``
回复