220KV升压站内的35KV(投母差保护压板)为什么调度不让投入注:新投得站为什么还不让投母差保护压板?

220KV升压站内的35KV(投母差保护压板)为什么调度不让投入
注:新投得站为什么还不让投母差保护压板?
lingxuct
2012年02月13日 14:14:08
2楼
母线是一个电力分配的枢纽中心,母差保护是防止母线故障时跳所有进出线的,如果母差误动,将发生与此母线相关设备全部失电的大事故!

特别是新投用变电所,在母差保护没有煅炼成熟前,是不会投压板的。

会不会误动,就是在不投压板情况下,看它是否发动作信号。
回复
孤独狼道
2012年02月14日 15:02:37
3楼
楼上说的我赞成!
回复
mqli2004
2012年02月15日 09:01:43
4楼
不太懂,学习了。
回复
yzh789
2012年02月15日 17:28:41
5楼
学习,路过。
回复
zhengyi2525
2012年02月18日 08:58:59
6楼
回复
zyz8438
2012年02月18日 10:22:52
7楼
新站投用差动保护一般最初只投信号,不投跳闸。

1、如区管所言,需要考验;

2、确保回路无任何异常的情况下,通过带负荷,检测差动保护回路CT接线的极性是否错误。即正常时,综保内的差动电流和制动电流是否正确!
回复
wyz_36
2012年02月20日 15:49:58
8楼
赞成此观点,!!
回复
liou2741
2012年03月01日 18:41:14
9楼
学习了
回复
jwssxyl888
2012年03月03日 08:02:40
10楼

回复
李妙言
2012年03月03日 16:49:02
11楼
学习了。经验就是这样总结出来的