同一标准层配筋荷载所加相同,梁配筋的时候却是有的层超筋有的不超,想问问各位前辈梁配筋和高度有关系吗?
同一标准层配筋荷载所加相同,梁配筋的时候却是有的层超筋有的不超,想问问各位前辈梁配筋和高度有关系吗?
2楼
回复
3楼
结构一般都是中部楼层受力比较大,如20层剪力墙结构,一般梁配筋比较大的层应该是10层左右吧,我们配筋一般是3-5层一配,取大值。如标准层有10层,一般会分成3个左右,画梁配筋图,一般来说差别还挺大。无论纵筋箍筋都可能差的比较多。QQ306302308
回复
4楼
哥,加你qq加不上。我qq46002857,我这里是18层中间每隔几层多了一个悬挑的屋架。所以基本上就设置了除了加强层设置了两个标准层,另外还有个问题请教下:
三、构件设计验算信息
N-WC= 24 (I= 346 J= 355) B*H*Lwc(m)= 0.40* 1.10* 1.50
aa= 40(mm) Nfw= 1 Rcw= 40.0 Fy= 360. Fyv= 270. Fyw= 270. Rwv= 0.25
RLIVE= 0.60 混凝土墙 地下室外墙 加强区
( 31)M= 114. V= 104. Rmdw= 1.029
Nu= -1847. Uc= 0.22
( 39)M= -91. N= 3011. As= 4228.
( 1)V= 5. N= -2111. Ash= 200.0 Rsh= 0.25
Asv 为在侧向 水土 压力下, 外墙每延米双侧竖向分布筋面积(可配成双排)
竖向力PN= -1758. 面外水平压力PL= 6. 最大弯矩Mv= 1. Asv= 2400.0(mm2/M)
抗剪承载力,WS_XF = 615.2 WS_YF = 0.0
** 施工缝验算超限
( 39)V= 160. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= -476.N= 3011. Ast= 9281.4
回复
5楼
墙超筋 加强层的位置
回复
6楼
有关系,直接影响的就是地震产生的水平作用力;同时混凝土强度等级的改变,会造成各层的结构刚度改变,随着刚度的改变弯矩要重新分配。所以会出现这样的问题。解释的简单吧。把超筋的梁界面加大就OK了。
回复
7楼
谢谢了!
回复
8楼
同意6#楼的帖子,不同的结构形式结果不一样,所以应区别对待
回复
9楼
回复
10楼
抗震地区:剪力墙结构一般下部1/3~1/2范围内剪力墙容易超筋,连梁配筋自下至上的变化是小-大-小。
回复