如图:红线为导流墙,青色线为进水管,粉色线为出水管正常运行:进水管1开,出水管3开,其余关;清水池左半部分清洗时:进水管2开,出水管2开,其余关;清水池右半部分清洗时:进水管1开,出水管1开,其余关。现在问题是:当需要清洗时,需要在黄线f部分把清水池左右完全隔开,用什么方法既经济又合理呢?此外,f黄线上的那堵导流墙是不是应该完全封死,与池顶之间不要留空隙?
如图:红线为导流墙,青色线为进水管,粉色线为出水管
正常运行:进水管1开,出水管3开,其余关;
清水池左半部分清洗时:进水管2开,出水管2开,其余关;
清水池右半部分清洗时:进水管1开,出水管1开,其余关。
现在问题是:当需要清洗时,需要在黄线f部分把清水池左右完全隔开,用什么方法既经济又合理呢?此外,f黄线上的那堵导流墙是不是应该完全封死,与池顶之间不要留空隙?
2楼
闸板阀可以吗?
回复
3楼
水深3.5m,如果采用闸板阀,由于大多数时候黄线f处于开启状态,也就是说闸板阀常处于开启状态,阀顶不就常年高于地面3m?!
回复
4楼
可能名字有点不对,那种一块一块放下去的象闸一样的东西叫什么啊?
一块闸板可以只有半米左右好了,多放几块可以吗?
回复
5楼
我改成2个池子了,2个池子之间完全隔断了,呵呵。
回复
6楼
前提要保证余氯停留时间。
回复
7楼
这样水在清水库里走的路程就短了吧,不过时间大概差不多。
3号管倒是可以省掉了。
回复
8楼
没事,出了清水池,输水管道还有4km,管道里也可以混合。
回复
9楼
前提要保证余氯停留时间。各侠应该明白,停留时间只与池容有关,而清水池的作用是平衡水量,其容积满足十几倍的余氯停留时间,不必考虑太多
我不知道池型和进出口的位置能否调整,这样做的似乎复杂了点
回复
10楼
清水池设计一般都是分成两个,如果把两个清水池作为一个整体,我们这里结构一般不这样做的!
回复
11楼
问了一下女朋友,她告诉我那个叫叠梁阀。这下算是记住了。
回复