请问,计算显示梁箍筋超筋是什么原因?
huangwei07560
2006年09月14日 14:18:30
只看楼主

如上题。先谢拉

如上题。先谢拉
免费打赏
cao_jun_qi_1981
2006年09月14日 19:22:34
2楼
1.截面不够
2.梁端剪力太大,以至软件计算选出箍筋,超出截面最大配箍率。
回复
huangwei07560
2006年09月14日 22:14:24
3楼
谢谢指教···
回复
huangwei07560
2006年09月26日 15:31:48
4楼
如果截面不准调节了,应怎么办呢?
回复
wyigao0097
2006年09月26日 16:03:56
5楼
一般可以从材料下手,如用高强混凝土或钢筋,但是如果差太远光高提高材料的力学性能是不够的!!
回复
cruiser901
2006年09月26日 17:57:04
6楼
我觉得肯定是截面不够,一定要调整,箍筋似乎不存在超筋的问题。
回复
hdy1982
2006年09月26日 18:17:46
7楼
一般是截面不够~
可以考虑调整结构布置,尽量使荷载分布均匀合理~
回复
huan9999
2006年09月27日 08:27:09
8楼

同意。
回复
xcj00789
2006年09月28日 20:04:15
9楼
超筋问题很复杂,就看你对结构的把握!如果截面加大很多,配筋还超,就试着把截面减小一点点看!
回复
xiaokucha1100
2006年10月11日 14:32:11
10楼
很简单吗??你得把截面改一下!!要不就用手算一下!!!!
回复
slayoyo
2006年10月11日 14:46:00
11楼
抗剪不够,加宽截面.
回复