室外预制保温管钢管选用问题
yang88li88
yang88li88 Lv.2
2006年09月14日 13:27:17
来自于采暖供热
只看楼主

按照规范,供热用钢管采用无缝管或螺旋管,如果我想选用直缝钢管,是否可以?是否有相关规范对管径及温度、壁厚上有具体要求?请各位老师指教,抛开规范,真要用了直缝管,有何弊端?

按照规范,供热用钢管采用无缝管或螺旋管,如果我想选用直缝钢管,是否可以?是否有相关规范对管径及温度、壁厚上有具体要求?请各位老师指教,抛开规范,真要用了直缝管,有何弊端?
xd-xdcad
2006年09月14日 14:19:15
2楼
你是参照什么规范得到的结果?
另外你所说的直缝管是什么标准的管道?
回复
liangyujun518
2006年09月14日 14:22:37
3楼
我们做的预制直埋保温管,都是用无缝或螺旋,直缝强度不行
回复
yang88li88
2006年09月14日 15:06:19
4楼
谢谢2楼仁兄提醒,我说的直缝管指低压流体输送焊接钢管,最大直径DN150,既D165*4.5规格,应用于工作压力不超过1.6Mpa,介质温度不超过200摄氏度,当然此范围远远高与实际供热系统运行参数,就以DN150为例,按照CJJ34-2002《城市热力网设计规范》要求,此规格钢管一般选用无缝钢管或螺旋缝管D159*6,为什么不可以选用上述焊接对缝钢管?

弄白话让各位老师见笑了,还望各位老师赐教!
回复
xd-xdcad
2006年09月14日 15:41:01
5楼
高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 CJ T 114-2000,钢管应该选用螺旋钢管或无缝钢管,当然厂家也会根据用户要求预制。
采用3091在使用范围内是可行的,但一般3091很少有标准壁厚管的,甲方一般资金可行,都会考虑无缝钢管来代替3091
回复
roamer
2006年09月14日 16:07:38
6楼
我们这里直埋供热外网都是采用无缝钢管。
回复
edilaobai
2006年09月14日 16:38:36
7楼
答:
1 既然规范有规定,应执行规范。直缝钢管能满足系统压力,材质和焊接强度能达到国标要求。


回复
yang88li88
2006年09月14日 18:42:00
8楼

感谢6楼老师,确实是这个问题,这类钢管壁厚根本达不到标准要求,如4.5厚的,实际能到4.1,4.2就不错了,小管径对缝管壁厚偏差不大,看来各个地区都存在这个问题,设计还需要实际状况的支持.
感谢所有老师的热心指教.
回复
yfwgood
2006年09月15日 11:04:19
9楼
要看传输介质情况,如果是一般温度热水,可以采用。但要保证预制前管道经试压无渗漏;
如果是高温热水或蒸汽,最好采用无缝钢管或螺旋焊接钢管。
回复
ysd-1980
2006年09月15日 14:08:00
10楼
室外管网大管径保温的规定有特殊要求吗?
回复

相关推荐

APP内打开