.1.1 考虑冷库0℃ 及0℃以下冻融循环对结构的影响,本条对冷库结构形式提出了建议。承重结构采用钢筋混凝土结构及钢结构,冻融循环对结构影响较小,局部损坏也易修复。 5.1.2 从经济上和冷库内便于用叉车运输考虑,虽然目前用手推车较多,但以后有可能采用叉车,提出冷库柱网尺寸不宜小于6m×6m。 5.1.3 冷库建筑结构在冷间降温以后,由于材料热胀冷缩,引起垂直及水平方向收缩变形,在构件之间相互约束作用下产生温度应力。如果设计不当就会使结构产生裂缝。通过合理的结构设计可以减少温度变化引起的内力及变形,并防止产生裂缝。
目前国内外对0℃以下环境中混凝土线膨胀系数及弹性模量尚无法提出供计算用的精确数值。另外钢筋混凝土收缩徐变对温度应力的松弛程度也缺乏定量的研究资料。因此,本次规范修订也只能按过去经验做法提出冷库结构设计的一般规定。
5.1.4~5.1.8 冷库结构温度应力是客观存在的,经调查观测,其最常见发生裂缝的部位在冷库外墙四角及檐口、顶层与底层柱上下两端。本着改善支承条件,减少内外结构相互影响的原则,若将屋面板适当分块,阁楼屋面采用装配式结构及底层采用预制梁板 架空层等措施,可使温度应力显著减少,特别是阁楼层柱顶采用铰接时,可以消除柱端弯距。屋面采用装配式结构应注意做好屋面防水处理。
5.1.9 钢筋混凝土构件除应保证结构上的安全使用外,尚应考虑耐久性的要求,在预期使用年限内,不致因受冻融、炭化、风化和化学侵蚀等影响,产生钢筋锈蚀而降低结构的安全度。
调查与实验研究表明,正常条件下的钢筋混凝土构件的耐久性,主要取决于混凝土保护层的质量、厚度和使用环境,耐久性要求的混凝土保护层最小厚度是按照构件50年内能保证混凝土保护层内的钢筋不发生危及结构安全的锈蚀来确定的。
5.1.10 考虑冷库温度收缩影响,减少收缩裂缝,本次规范修订提出冷间钢筋混凝土板二个方向全截面温度配筋率皆不应小于0.3%。温度配筋应为板受弯钢筋的一部分。
5.1.11 多次冷库维修情况表明,零度以下低温冷藏间常因使用及管理不当引起冷库地坪发生冻胀,造成冷库上部结构严重损坏,为减少冷库墙柱基础下地基发生冻胀,除设计中设置架空地坪、加热地坪等防冻胀措施外,墙柱基础埋置深度不宜过浅,本次规范修订提出墙柱基础埋深自室外地坪向下不宜小于1.5m,一般冷库室内地坪高于室外地面约1.1m,墙柱基础埋深自冷库室内地坪起不宜小于2.6m。
5.1.12 冷库一层地面长时间堆货,对软土地基易产生较大的不均匀变形,而影响冷库正常使用,本规范提出应予考虑。
5.1.13 根据冷库震害调查资料,多层冷库无梁楼盖结构有一定的抗震能力,地震区冷库采用无梁楼盖结构应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GBJ 11的要求,无梁楼盖结构可按等代框架法计算内力和位移。针对冷库结构形式特点,提出冷库无梁楼盖结构主要抗震构造的要求。
5.1.14 库房逐步降温使建筑及结构构件逐步收缩,减少因激烈降温而产生温度裂缝。逐步降温也有利于建筑及结构构件中的水分逐步得到蒸发