看石家庄郊区一村中的内框。石家庄郊区一村中有好多临主街道的多层都是内框,可能是因为临街做商业用,为了获得大空间,或日后自由分隔。大家看看,这些内框做的规范吗?
看石家庄郊区一村中的内框。
石家庄郊区一村中有好多临主街道的多层都是内框,可能是因为临街做商业用,为了获得大空间,或日后自由分隔。
大家看看,这些内框做的规范吗?
2楼
从照片上看,整个上部的结构,两栋都存在问题。既然室内框架,就是两个方向都要承重。上面的那一栋还算可以。下面的问题就比较多了,其中缺少一个方向的梁;两端未设垫块。两栋共同的存在的问题,就是已经准备以后改成商业门市房了,为什么不予先预留出开门的位置,这样可以通过增加构造柱来解决以后看门的结构安全问题。真不知道是怎么想的。目前中的乡村同样的问题很多,政府应该出来正确的加以引导,让农民们即能挣到钱,又不要给社会造成安全隐患,甚至是安全问题。
回复
3楼
内框已经禁止了
回复
4楼
回复
5楼
回复
6楼
这是算叫什么结构啊,能叫砖混结构吗
回复
7楼
怎么没有设置构造柱呢?这种结构不合理,鉴定完毕
回复
8楼
内框架已经不允许了,而且起码做些构造柱吧,加强整体性。而且墙体洞口太多太大不满足砖混抗震要求。
回复
9楼
自己设计的摆
回复
10楼
不合理 拆了重建
回复
11楼
不合理的结构,外墙无构造柱,三层横墙下的梁经过计算了吗?