刚刚出来实习,而且在一间没人带的小设计单位,大多数工程都是多层住宅,或者多层的公建~! 在消防给水设计过程中(达到规范要求做消火栓的建筑)比如8层的私宅,要求做消火栓的,但是这些建筑不可能做泵房什么之类的,消火栓立管也就放在楼梯间转台,设置双栓消火栓,这时候问题出现了,最不利点的消火栓压力根本达不到要求(0.25左右吧),天面设置了水箱,静压差也达不到7M,所以加了管道泵(不知道不设稳压罐行不),扬程在15M,流量5吧(双栓的话流量是否满足?),水箱由市政给水管供水。想问的是消火栓管网给水,是既设置了水箱供水,还接到市政管道吗?如果这样的话,开任何一个栓,它既由天面水箱供水下来,也有市政供水过来,量道水的压力是否会在栓口点叠加还是抵消呢?
刚刚出来实习,而且在一间没人带的小设计单位,大多数工程都是多层住宅,或者多层的公建~!
在消防给水设计过程中(达到规范要求做消火栓的建筑)比如8层的私宅,要求做消火栓的,但是这些建筑不可能做泵房什么之类的,消火栓立管也就放在楼梯间转台,设置双栓消火栓,这时候问题出现了,最不利点的消火栓压力根本达不到要求(0.25左右吧),天面设置了水箱,静压差也达不到7M,所以加了管道泵(不知道不设稳压罐行不),扬程在15M,流量5吧(双栓的话流量是否满足?),水箱由市政给水管供水。想问的是消火栓管网给水,是既设置了水箱供水,还接到市政管道吗?如果这样的话,开任何一个栓,它既由天面水箱供水下来,也有市政供水过来,量道水的压力是否会在栓口点叠加还是抵消呢?
问题可能很笨,请大家不要见怪,,最后问题还是到底多层该不该设置高位水箱?接了水箱以后管网要不要接到市政管网,还是说直接设置水泵接合器,水箱,然后不接市政水管,还是说三个都有?
12楼
是否设置消防水池的条件,你看下建规8.6.1,上面说的条件你是否有满足?
回复
13楼
多层建筑屋顶消防水箱可不设增压泵
回复
14楼
先声明,我也是新手,不过有师傅带着,在谩骂声中成长。
个人见解如下:
1、既然市政管网水压满足不了最高位置的水压要求,那就不能直接把市政供水接到室内消火栓管网上,应该按建筑规模设置室内消防用消防水池,配置消防水泵,然后在室内消防管网上设置水泵接合器(查图集,别漏了相应的阀门配件),一个就够。室外消防水池就不用了,市政压力完全可以满足,直接设置室外消火栓就行了,看这规模也不大,一个足矣。
2、需要设屋顶高位水箱,满足十分钟消防用水量,高度不满足的话,设气压罐和泵,保证压力满足要求。屋顶设置试验消火栓是对的,同时建议在两根立管的一根上设置自动排气阀。
3、楼主的阀门设置有些问题。应该在立管的上部和下部设置蝶阀,下部埋地管道设置的阀门不好做,那么多也没必要,只要满足检修的时候停用的不多于5个就行了。
4、楼主标高标注的也不是很讲究,还需再细化一下。
回复
15楼
看了楼主的回问以及楼下各位热心同学的回答,给楼主一个建议:
在我们的设计工作中,不要过多考虑甲方的“不合理不合法要求”(除非他自己去搞定相关部门,拿到相关批复给你作为设计依据)否则你就应该按照规范来做,也不要过于为甲方节省材料、造价,以免给自己造成不必要的麻烦(比如:某个局部3个消火栓比较紧张,那就果断设置4个,不用纠结!!!切记,切记!!!!!)
最后,祝楼猪工作愉快,哈哈
回复
16楼
对于你两个问题:
1.建规8.4.2第八条:允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水;
但是一般都不会允许你直接在市政管网吸水的,你得做好做消防水池的准备。
2.消防水箱设置按建规8.8.4第一条:重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;
多层建筑高位水箱最不利静水压力不需达到7M要求,只要能重力自流去即可,7M要求是针对高规的(参见高规7.4.7.2)。
建议楼主多翻翻建规和高规吧
回复
17楼
对于你两个问题:
