刚刚出来实习,而且在一间没人带的小设计单位,大多数工程都是多层住宅,或者多层的公建~! 在消防给水设计过程中(达到规范要求做消火栓的建筑)比如8层的私宅,要求做消火栓的,但是这些建筑不可能做泵房什么之类的,消火栓立管也就放在楼梯间转台,设置双栓消火栓,这时候问题出现了,最不利点的消火栓压力根本达不到要求(0.25左右吧),天面设置了水箱,静压差也达不到7M,所以加了管道泵(不知道不设稳压罐行不),扬程在15M,流量5吧(双栓的话流量是否满足?),水箱由市政给水管供水。想问的是消火栓管网给水,是既设置了水箱供水,还接到市政管道吗?如果这样的话,开任何一个栓,它既由天面水箱供水下来,也有市政供水过来,量道水的压力是否会在栓口点叠加还是抵消呢?
刚刚出来实习,而且在一间没人带的小设计单位,大多数工程都是多层住宅,或者多层的公建~!
在消防给水设计过程中(达到规范要求做消火栓的建筑)比如8层的私宅,要求做消火栓的,但是这些建筑不可能做泵房什么之类的,消火栓立管也就放在楼梯间转台,设置双栓消火栓,这时候问题出现了,最不利点的消火栓压力根本达不到要求(0.25左右吧),天面设置了水箱,静压差也达不到7M,所以加了管道泵(不知道不设稳压罐行不),扬程在15M,流量5吧(双栓的话流量是否满足?),水箱由市政给水管供水。想问的是消火栓管网给水,是既设置了水箱供水,还接到市政管道吗?如果这样的话,开任何一个栓,它既由天面水箱供水下来,也有市政供水过来,量道水的压力是否会在栓口点叠加还是抵消呢?
问题可能很笨,请大家不要见怪,,最后问题还是到底多层该不该设置高位水箱?接了水箱以后管网要不要接到市政管网,还是说直接设置水泵接合器,水箱,然后不接市政水管,还是说三个都有?
2楼
市政给水管道为非常高压管道,接室内消防管网也没用,不能保证室内消火栓的正常工作,火灾时,只能靠消防车。(所以小区必须设置消防水池和配套泵房)
在大中城市,消防部门一般是不会允许这样做的。屋顶水箱配管道泵是可以的。5L流量足够(个人意见,不确保正确)。
回复
3楼
流量5L/S 见建规, 多层住宅同一5L/S
高位水箱是在火灾发生时 前10分钟 供水的
市政给水 是必须经泵房 加压供水的 不然你 水箱水到不了 上面678层用户 生活用水都没法保证
水泵接合器 是方便灭火用的 结合消防车的
回复
4楼
看你的图 还有些 问题 标高很多标高木有 消防管道 尺寸没到位
可以 看看 网上好的图 学习学习 我也是新手可以加我QQ 一起学习 499650012
回复
5楼
可以啊,那就加你了
回复
6楼
三线城市不知道能不能这样接,私人的住宅,他们根本不考虑这些的,只考虑怎么在有限空间有更多的房子出租,
现在我也好纠结不知道怎么做这些类的消防
回复
7楼
这的确是啊,678楼水压很低的,所以我在烦这些多层消防该怎么做才好,,大哥能给点建议吗?
回复
8楼
给点建议应该怎么做好?
回复
9楼
你所设计的建筑如果处在常高压市政给水管道范围内,只要最不利消火栓的射流水柱满足规范就可以了,不过貌似你的最不利点不够。那就应该在市政给水管网接口处加消防泵了。而且市政给水管网一般不允许直接上加压设备(就是消火栓泵),所以大多数都要有个消防水池的,我觉得你好像还要设计个消防水池。屋面水箱只是满足火灾前十分钟的水量和水压的,之后的水量水压由消防水池提供。这两套设备的切换是由你向自控专业提控制条件来达到的。就好比,十分钟以前屋面水箱出水灭火,随着屋面水箱水位的下降及管道压力的降低,向消防水池处消防泵发出启泵信号,这一类的。具体建议看看成熟的相关图纸
回复
10楼
首先考虑水源,建规8.3.1.5及其条文解释写的很清楚,可设干式系统
回复
11楼
8层已经算小高层了,最好设加压泵,不然消防怎么保证?而且生活给水能达到么?卖了房子人家住户怎么用,你就跟业主好好说说,我毕业后两年经历跟你一样,但该争还得争,出了事业主消防队都没事,就设计人员有事。
感觉楼主很少跟前辈交流或者仔细看看规范,我那时也没人带,所以就在设审时抓着审图师傅猛问,后来次数多了他吃不消,丢给我个电话,说以后有问题直接打电话吧(嘿嘿,还是得磨啊),新手不怕不懂,就怕不问,上论坛,上专业群都可以。
最后一个水箱问题,这些在规范里有说明的,还有在论坛上下些图纸,会很有帮助的。