大家看看这个问题怎么解决!!!!
guyeji
guyeji Lv.2
2006年09月13日 17:27:32
只看楼主

地下式的水泵接合器距离建筑物外墙的距离是不是有规定啊,应该是多少呢?我看了规范上只有墙壁式的,没有说地下式的呢?希望明白的各位能告诉我一下.谢谢谢谢谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

地下式的水泵接合器距离建筑物外墙的距离是不是有规定啊,应该是多少呢?我看了规范上只有墙壁式的,没有说地下式的呢?希望明白的各位能告诉我一下.谢谢谢谢谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
免费打赏
商准
2006年09月13日 19:58:18
2楼
无规定,但应便于消防车取用,一般应靠近道路。
回复
sorry222
2006年09月14日 13:51:36
3楼
也不能离建筑物太远,不然水阻太大,打不进去。
回复
saerka_rock
2006年09月14日 14:59:53
4楼
逍遥上面的话可有依据?
回复
l99704332
2006年09月14日 17:21:56
5楼
距室外消火栓或消防水池宜为15--40M.
回复