紧急求助!!电镀废水设计有缺陷!!请问怎么办?
yinjin66121
2006年09月13日 16:43:52
来自于水处理
只看楼主

集团采用混凝沉淀+活性炭 由于沙滤迟没有反冲洗设备 同时不知道活性炭怎么取出更换

集团采用混凝沉淀+活性炭 由于沙滤迟没有反冲洗设备 同时不知道活性炭怎么取出更换
免费打赏
liuminghao
2006年09月14日 14:18:14
2楼
具体问题具体分析了
没有反洗的滤池是怎么回事
活性炭再生系统也没有
你怎么放进去的就怎么拿出来呀
回复
chenyibing03
2006年09月14日 15:49:24
3楼
电镀本身就是难处理的东西,不能马虎对待?
回复
yinjin66121
2006年09月15日 13:57:51
4楼
是这样的 由于我刚来 也是学校刚毕业的 所以有些问题还得请教和摸索 问题是这个设计问题不少(请一个公司做的),沙滤池没有反冲洗,再一个设计是没有考虑到处理中的活性剂的问题的,导致泡沫很多,加消泡好象作用不是很大!
回复
yinjin66121
2006年09月15日 14:01:09
5楼
再一个所有过程中没有一个搅拌设施(包括加药池和反应池),不知道怎么去保证污水处理稳定导标,在我来之前这个污水处理系统已经建成,现在到成了个问题,!!!
回复
yinjin66121
2006年09月15日 14:03:15
6楼
我是想以正确的态度对待,但是公司有公司的想法,就是只要环保局不找麻烦就行了,等于把污水处理当成应付环保的工具,现在基本上一些企业都是这样想的,没有办法啊 !
回复