使用空气源热泵机组怎样对温泉进行保温和加热(急求)
shsxiong523
2006年09月13日 14:07:11
来自于热泵工程
只看楼主

采用空气源热泵机组,如何对温泉进行初加热和保温: 例如:温泉的总面积为300平方米,平均深度为:0.8米.如果采用空气源热泵,应该选用多大的机组(多少匹)?温泉初加热的时间宜为多长?如何对其保温?是采用温泉水与机组之间循环?还是采用畜热水箱,对其补充热水?而这补充热水,一小时补充多少较为合适?具体使用工况为:自来水水温15度,环境温度按平均20度,温泉水温要求保持在45度左右.请教高手,望与赐教!!!谢谢

采用空气源热泵机组,如何对温泉进行初加热和保温:
例如:温泉的总面积为300平方米,平均深度为:0.8米.如果采用空气源热泵,应该选用多大的机组(多少匹)?温泉初加热的时间宜为多长?如何对其保温?是采用温泉水与机组之间循环?还是采用畜热水箱,对其补充热水?而这补充热水,一小时补充多少较为合适?具体使用工况为:自来水水温15度,环境温度按平均20度,温泉水温要求保持在45度左右.请教高手,望与赐教!!!谢谢
免费打赏
qz_sz
2006年09月22日 17:42:17
2楼
计算池水总容量240立方,以30度温升计算,初加热所需总耗热量为720万大卡,初加热时间宜为24~48小时(初加热时间越短,对热泵机组的小时供热量要求就越大,设备的投资成本会越高),在确定初次加热时间后可计算出热泵机组的小时供热量要求。
初次加热和池水恒温可采用池水与机组循环加热的方式,不需设蓄热水箱。
补充水量可按使用性质确定,一般每日补充水量占池水容积的5~10%。
欢迎交流QQ303965589
回复
dellvsibm
2006年09月25日 10:20:31
3楼
觉得还是要设热水箱的好。
还有就是设备选型时负荷的计算不能只看240立方米水温升到45度时的热量,还要考虑池水的散热损失的。这个可以参照泳池设计的方法。45度的热水散热应该不小的,我也只能估计估计了,400大卡每小时每平米水面。这样的话整个池水的散热损失估计应该有12万大卡。
提出这个只是认为选型时一定要考虑池水的散热。
回复
shsxiong523
2006年09月26日 09:31:40
4楼
如果要进行二次换热系统,应该加多大功率的板换比较合适
回复
shsxiong523
2006年09月26日 09:37:37
5楼
"池水恒温可采用池水与机组循环加热的方式",最主要的就是这里,如果要保持池水恒温,是不是只要考虑池水散热的热量损失?还是池水散热的热量和温度下降而散热热量的两者之和?