水冲霜冷风机冲霜时结很多的冰不知道怎样解决
hhm88
hhm88 Lv.2
2006年09月13日 13:50:27
来自于制冷技术
只看楼主

我这里有水冲霜的冷风机在水冲霜的过程中风机里面的冰怎样都化不干净。在风机制冷时候风机会结很多的冰不知道怎么解决设置为3小时化一次,一次30分钟。滴水10分钟

我这里有水冲霜的冷风机在水冲霜的过程中风机里面的冰怎样都化不干净。在风机制冷时候风机会结很多的冰不知道怎么解决
设置为3小时化一次,一次30分钟。滴水10分钟
aweii00123
2006年09月14日 16:43:45
2楼
你有在风口加装电热管吗?积水盘有安装电热管吗?如果有加热爱会好很多!
蒸发器的面积和水量的比例是多少?是不是水量大了?
回复
nitsu
2006年09月15日 07:37:39
3楼
能否详细的介绍一下你冷风机的参数和使用工况?
个人感觉冰化不干净原因是冰层过厚,基本解决办法:提高冲水温度/缩短化霜周期/增加化霜时间!
如果你的机组在一直运行良好的情况下突然出现此故障!可能是风量小/温控感温故障!
个人意见!欢迎指正!
回复
hhm88
2006年09月15日 14:21:08
4楼
我的风机没有装电加热管,水量比较大。结冰的主要位置是在风机的回风口和风机的四个角的位置。一般是几天就会出现这个情况。通常是底盘全部结满冰的冲霜水从风口流出来
回复
sdzhj2008
2006年09月15日 15:39:03
5楼
可能是冷风机冲霜布水器的事,布水不均匀造成.冲霜时可观察一下四角和回风处是否有水流下
回复
tunny
2006年09月17日 21:17:58
6楼
同意楼上意见,布水不均应该是最大的可能。或者是风机安装时水平坡度没设置好,导致风机接水盘总有水流不下去,有死角存水,但是四个角都结冰的话,那就应该是风机生产时接水盘没做好,
回复
lzc530
2006年10月31日 22:14:20
7楼
同意楼上的..应该布水不均而引起的..还有水管出水孔位置..不对..水量不够..才会产生到..除霜不完全.