卫生间设局部等电位?
gol_123
gol_123 Lv.4
2006年09月13日 11:12:46
来自于防雷减灾
只看楼主

今天看一份图纸,提到:卫生间设局部等电位联结详见国标图集02D501-2.接地电阻小于1欧.大家有何看法?

今天看一份图纸,提到:卫生间设局部等电位联结详见国标图集02D501-2.接地电阻小于1欧.
大家有何看法?
crazyboy
2006年09月17日 15:23:35
12楼
等电位和接地不是一个概念,所以它们的截面要求也是不一样的。接地有泄流作用,所以截面要求大,也就是电阻要求。等电位只是保证电位一致,不发生电击。
回复
ax3295246@co163
2006年09月18日 11:01:45
13楼
支持楼上看法,传导电位,确保卫生间局部电位一致。
回复
yzacl
2006年09月18日 15:52:11
14楼
5楼的
你是四平的?
我也是四平的啊
只不过我现在在上海
回复
zzhspeed
2006年09月19日 18:12:24
15楼
楼主可能是断章取义了,整体起来看看。可能是中间插说了下卫生间,接地1欧姆是与之前的文字相对应的。
否则……那就是画图的很白吃
这种图纸我见过很多,比这惨不忍睹的还有。
回复
13964187001lc
2006年09月21日 18:29:52
16楼
是的.现在局部等电位要求电阻值(资料上都要求测阻值).一般就是与室外接地极\MEB箱同样阻值.也有个别的接地要求1欧姆,局部等电位要求不大于4欧姆.
回复
zzhspeed
2006年09月22日 17:00:50
17楼
哪本册子上写的?请教
回复
lionzheart
2006年09月24日 13:38:10
18楼
到底局部等电位是个什么东西,闹明白了再说。概念不清,说什么都是白搭。
回复
yujq59
2006年09月27日 13:52:05
19楼
卫生间的局部等电位如果和建筑物的联合接地系统相连接的话.其接地电阻就应该小于1欧姆.
回复
cmf1981
2006年09月27日 20:37:05
20楼
局部等电位就是等电位连接,只是在卫生间一个小区域单独再做一下而已,是带洗浴场所的卫生间做局部等电位连接,不带洗浴场所的卫生间不需要做
回复
_lc
2006年09月28日 07:55:14
21楼

同意这种说法!
并不是所有的卫生间都要做!
回复

相关推荐

APP内打开