有关风冷热泵设计问题讨论
airjun
airjun Lv.2
2006年09月13日 10:05:39
来自于制冷技术
只看楼主

我最近做了一台120冷吨的风冷热泵(螺杆机),有两个问题有待解决:1.常规风冷热泵都设计气分,这里气分有什么作用?这种气分具体是怎么设计的?  2.关于盘管设计,我做的是3排管,迎面风速在2.5-3.0M/S,一个流程管长为25M,请问流程管长是不是太长?

我最近做了一台120冷吨的风冷热泵(螺杆机),有两个问题有待解决:1.常规风冷热泵都设计气分,这里气分有什么作用?这种气分具体是怎么设计的?  2.关于盘管设计,我做的是3排管,迎面风速在2.5-3.0M/S,一个流程管长为25M,请问流程管长是不是太长?
免费打赏
lsy207207
2006年09月13日 19:17:59
2楼
气分是什么?请用专业术语。流程管长指冷冻水管道吗?否则无法回答。
回复
airjun
2006年09月13日 19:49:19
3楼
压缩机气液分离器啊,流程是指冷凝盘管单根管冷媒所走的长度
回复
eastward
2006年09月15日 12:04:19
4楼
气分的设计需要注意两点:1,进气口和回气口错开;2,要能及时回油。
盘管单根长度为25mm,有些偏大,管内冷媒平均流速大概是6m/s。
回复
airjun
2006年09月15日 12:56:55
5楼
如果偏大,那么多长合适
回复
eastward
2006年09月15日 15:28:10
6楼
我记得16mm的管子是18m左右
回复
airjun
2006年09月19日 10:12:42
7楼
大家都能说的具体点吗?
回复

相关推荐

APP内打开