系统高压段管道需要拆除整改,整改时间大概1个月,为减少开支,现将氨液贮存在高压贮液桶里面(系统有2个高压贮液桶),安装完毕后可以利用另外一个桶打压,抽真空.但有的书上说如果长期停车,应将氨取出,觉得有点不可理解,氨35度下饱和压力也不超过1.8Mpa,更不超过压力容器设计压力2Mpa,如果考虑的日照辐射,可以加盖遮阳设施,这样做可否? 如果低压循环桶内也存液一个月,可否??
系统高压段管道需要拆除整改,整改时间大概1个月,为减少开支,现将氨液贮存在高压贮液桶里面(系统有2个高压贮液桶),安装完毕后可以利用另外一个桶打压,抽真空.但有的书上说如果长期停车,应将氨取出,觉得有点不可理解,氨35度下饱和压力也不超过1.8Mpa,更不超过压力容器设计压力2Mpa,如果考虑的日照辐射,可以加盖遮阳设施,这样做可否?
如果低压循环桶内也存液一个月,可否??
2楼
我认为不可以啊
回复
3楼
支持你的想法,其实主要问题你已经全都考虑到了,很好。需要补充一点:不论是否承受阳光还是哪一季节的阳光,都一定不要把储液桶充满!!而要留至少10%以上的空间!!再加上遮阳等措施肯定可行的。此外建议不要在最热的季节进行,冬天最好。祝你顺利!
回复
4楼
谢谢提供意见,罐满的话那肯定是要炸的,现在的情况良好,但还是存在问题。
一是压力回升的过高,怕丝扣连接的地方承受不了,暂时把容器内部分气体排除,可以暂时型的降点压,这应该是对的吧?
二是如果直接对储有氨液的容器上的管道进行焊接作业,会不会出现说是有回火回到容器里面而引发爆炸,有点想不明白,没有氧气怎么发生燃烧爆炸,还是因为高温燃烧气体回入容器内后引发爆炸吗?
有谁知道请指点一下,不胜感谢~~
回复
5楼
这些工程我做过不少,不需要把氨取出.
回复
6楼
只要储量不超过罐容积的80%,无泄漏,周边无明火或热源是肯定没问题的!热天有太阳爆晒可以遮挡一下,压力随气温的升高会上升是正常现象,不必担心。
直接对储有氨液的容器上的管道进行焊接作业,被焊管道事先应排空压力!并必须在管路两端的任何一端予以放空(与大气相通)!不得带压焊接!
回复