关于消防喷淋的设置
zhouling08188
Lv.4
2012年02月11日 10:22:28
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
有个三层的综合楼,占地面积是1397平方米,建筑面积4178平方米,一、二层有实验室,还有变电所(变电所面积约384平方米),三层是办公区域,是否需要设置消防喷淋?
有个三层的综合楼,占地面积是1397平方米,建筑面积4178平方米,一、二层有实验室,还有变电所(变电所面积约384平方米),三层是办公区域,是否需要设置消防喷淋?
免费打赏
zhouling08188
2012年02月11日 10:37:56
2楼
木有人咩
回复
zhouling08188
2012年02月11日 10:38:36
3楼
回复
xubaoheng0316
2012年02月11日 12:56:23
4楼
暖通专业有送回风管道,建筑面积超过3000就得加。
回复
zhouling08188
2012年02月11日 13:20:56
5楼
好吧。。。谢谢
回复
zhouling08188
2012年02月11日 20:31:38
6楼
怎么都木有人啊
回复
zhouling08188
2012年02月12日 12:16:24
7楼
怎么没人回答啊~
回复
kj--525
2012年02月12日 19:17:20
8楼
是否有设置中央空调系统呢?面积超过3000方了,如果设置了中央空调系统是需要设置自喷系统的
回复
zhouling08188
2012年02月14日 14:37:33
9楼
哦,那没设置中央空调的话就可以不设的,是吗
回复
相关推荐
(消防)教你学会看喷淋图纸
建筑消防给水
2023-11-22 10:35:09
25个消防喷淋的安装常见问题
建筑消防给水
2023-11-22 10:29:17
消防水喷淋系统安装施工工艺及施工方法
建筑消防给水
2023-11-22 09:39:53
汇总!14个消防喷淋安装通病及防治措施!
建筑消防给水
2023-11-22 09:06:55
消防喷淋系统的组成及功能
建筑消防给水
2023-11-21 15:54:31
如何快速确定消防喷淋管道管径?
建筑消防给水
2023-11-15 14:13:55
地下室消防喷淋管径设计上常见容易被忽略的一点成本浪费
建筑消防给水
2023-11-15 13:50:20
吊顶高度大于800时,消防喷淋管安装规范
建筑消防给水
2023-11-15 13:35:51
消防喷淋上喷头与下喷头如何区分?
建筑消防给水
2023-11-15 11:08:09
酒店工程之消防工程喷淋系统知识总汇
建筑消防给水
2023-11-15 10:50:07
消防喷淋系统什么时候需要设置“上下喷”?
建筑消防给水
2023-11-15 10:42:14
消防喷淋头的安装间距与规范
建筑消防给水
2023-11-13 17:15:29
收藏!消防喷淋头的布置及规范问答
建筑消防给水
2023-11-10 15:58:37
消防喷淋头的安装间距与规范,你知道吗?
建筑消防给水
2023-11-10 15:54:16
消火栓、消防泵房及喷淋管网系统通病防治,消防质量问题一网打尽!
建筑消防给水
2023-07-24 09:23:25
消防喷淋系统安装易出现的25种通病
安装工程造价
2023-05-04 15:01:54
高速公路服务区综合楼商场需要装消防喷淋吗
电气工程施工
2023-04-09 10:54:00
消防喷淋系统什么时候需要设置“上下喷”?规范梳理与做法参考
建筑消防给水
2023-03-21 10:03:48
消防喷淋系统容易出现的问题
建筑消防给水
2023-02-13 10:05:53
安装算量消防水专业 喷淋中怎样快速查找和修改入水口?
安装工程造价
2022-12-28 13:56:18
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开