一个走廊柱子,原设计图纸为构造柱,后来施工图审查把这根柱子改为框架柱做法,但施工时仍按图用构造柱做法,把柱子与梁板断开,问:现在怎么补救?按砼缺陷处理办法行吗?我们要提出个施工补救办法让设计的人确认
一个走廊柱子,原设计图纸为构造柱,后来施工图审查把这根柱子改为框架柱做法,但施工时仍按图用构造柱做法,把柱子与梁板断开,问:现在怎么补救?按砼缺陷处理办法行吗?我们要提出个施工补救办法让设计的人确认
2楼
模板拆除了没有?没拆除的话,打洞,钢筋连接固定,支喇叭口,浇筑砼,多余砼待砼强度上升1.2MPa后敲掉。
模板拆除后,理论上对框架梁应该重新顶撑固定(螺旋千斤顶调整梁至无挠度),加固柱附近支撑,按前述方法处理。一般而言,不用这么复杂,提请原设计复核现阶段(上部荷载、梁目前变形情况),如满足的话,直接支撑、打洞、加固完事。
回复
3楼
现在的配筋有问题没有啊,构造柱配筋与框架柱配筋能一样么?并且柱子截面也不会一样的呀
回复
4楼
让设计核算一下,现在补救都比较难了,要不让设计出个补救方案,前提是上层未施工,如果已经施工加载补救效果不佳。
回复
5楼
构造柱与框架柱的作用完全不同,如:混凝土强度等级、配筋、柱截面面积、钢筋的锚固等,可顶住上部梁板,按照框架柱重新制作此柱,钢筋植筋
回复
6楼
构造柱与柱是不同的结构形式。构造柱顾名思义是构造的,原则上是不受力构件。而柱就不同了,是结构的受力构件。概念错了!
目前已经施工错了,唯一的方式就是立即进行补强加固处理,没有第二种选择。具体如何处理必须与设计取得联系,所采用的加固方案必须经设计院同意和认可,否则就是违规了。
建议采用钢板——混凝土外包加固的方法进行具体的补强加固,这种方法比较简便易行,也能让设计院接受。
前面的人不懂不要瞎出主意。记住补强加固的概念是缺一补二,不是开玩笑的。懂不懂啊。
回复