我厂是个自备电厂,功率为6M的,今年以来励磁机经常打火导致停机,有那位高手能告诉我导致励磁机打火的主要原因,我好自己来检查检查啊,谢谢了啊!
我厂是个自备电厂,功率为6M的,今年以来励磁机经常打火导致停机,有那位高手能告诉我导致励磁机打火的主要原因,我好自己来检查检查啊,谢谢了啊!
2楼
励磁机打火,是一种比较常见现象,同轴励磁机的整流部分是励磁机的薄弱环节,它的好坏,直接影响励磁系统的安全,主要反映在就是整流器的表面和电刷是否冒火,可分为4个等级,引起的原因大约有机械、电气、磁、电刷选择、电机结构上的缺陷,日常的维护工作对励磁系统正常运行起着极重要作用,如换向器的最大磨损量是否超过,整流子片间直流电阻地测量检查,电刷与换向器接触面和压力,电刷型号等,经供参考。
回复
3楼
如果励磁机整流子表面的那层氧化膜没有形成,或者被破坏,也对励磁机冒火有直接的关系!
回复
4楼
谢谢高手指点,我想问问怎么才能判断氧化膜是否已经形成,或者说判断氧化膜形成的好坏呢?
还有就是电刷与换向器表面的压力应该是在一个什么范围内呢?应该如何测量呢?
回复
5楼
我从另上个方面说一下,如果是因为励磁机故障而引起经常停电,应该将励磁系统改造成自并激可控硅励磁。虽然修修补补又一年是我国的优良传统,但毕竟每次故障都会造成很大的损失,有人算过,对于35T锅炉,每停一次电将损失两万左右。如果按此计算。三次故障就可以换一套新的励磁系统(包括励磁变压器)。
所以劝说,如果问题不好找出时或很难将问题根治时,就换。。。还有,励磁系统不要单片机式微机励磁,这种励磁不可靠。
回复
6楼
你们电厂励磁机周围的环境是不是不太好?励磁机的碳刷或滑环脏也是打火的原因.你可以先降低励磁电流,然后用毛刷刷一下,或者用手动 的鼓风机吹一下,如果机组比较老,滑环表面不平的话,我们厂也用过蜡.
回复
7楼
滑环走形
回复