求救,水厂问题。设计水量为多少。
mygwater
mygwater Lv.4
2006年09月12日 20:49:08
只看楼主

如果最高日用水量为10万立方米每天,取水泵站24h工作,则水厂的设计流量应该在()左右。A,4100立方米每小时B,4500立方米每小时C,5000立方米每小时D,5500立方米每小时

如果最高日用水量为10万立方米每天,取水泵站24h工作,则水厂的设计流量应该在()左右。
A,4100立方米每小时
B,4500立方米每小时
C,5000立方米每小时
D,5500立方米每小时
免费打赏
mygwater
2006年09月12日 20:52:25
2楼
如果最高日用水量为10万立方米每天,取水泵站20h工作,则水厂的设计流量应该在()左右。
A,4100立方米每小时
B,4500立方米每小时
C,5000立方米每小时
D,5500立方米每小时
回复
cnki0900663829367336
2006年09月12日 23:23:05
3楼
最高日用水量*(1+自用水量)/泵站工作时间
回复
wuhonhua
2006年09月13日 07:32:06
4楼
100000*1.08/24=450
回复
海啸
2006年09月13日 08:54:16
5楼
楼上的计算器摁错了,少写一个“0”
回复
sylee
2006年09月13日 10:46:14
6楼
水厂设计流量按最高日平均时流量+自用水量计算,
答案应选B。
回复
123
2006年09月13日 13:35:40
7楼
Qh=100000X(1.05~1.1)/24=4375~4583 m3/h,答案B.4500立方米每小时符合要求.
回复
123
2006年09月13日 13:36:46
8楼
同上题解法
回复
123
2006年09月13日 13:37:48
9楼
同上题解,选B
回复
脚踏祥云
2006年09月13日 16:46:30
10楼
100000x1.08/24=4500立方米/小时

选B
回复
zzz_ggg
2006年09月14日 23:53:06
11楼
本人有不同看法!供水系统有没有调节设施?如果你所说的设计水量是用来计算泵的流量!如果没有水塔是不是要考虑一下当地的用水曲线!水泵的设计流量应按最高日最高时计算,要是有水塔则可按最高日平均流量+自用水量来计算,个人看法!呵呵