清高人指点迷津
ywt960254@co163
2006年09月12日 16:02:00
来自于中央空调
只看楼主

今年夏天,我单位空调箱冷盘前:温度 24℃ 相对湿度 65%, 冷盘后:温度23℃,(新风量很小,且有预处理),但是冷盘下排水管还是有凝结水排出,盘管绝对不漏水。23℃比露点温度高太多了,凝结水是怎么产生的?焓湿图如何推出处理过程

今年夏天,我单位空调箱冷盘前:温度 24℃ 相对湿度 65%, 冷盘后:温度23℃,(新风量很小,且有预处理),但是冷盘下排水管还是有凝结水排出,盘管绝对不漏水。
23℃比露点温度高太多了,凝结水是怎么产生的?焓湿图如何推出处理过程
vincent_nk
2006年09月12日 17:11:18
2楼
并非出风温度比露点高就没有冷凝水的
如果盘管的制冷能力很低,只要里面通的是低于空气露点的冷冻水,就会有冷凝水产生。但出风温度不会很低。
例如通过盘管的10000风量中,只有1000风量被除湿了,降到了11度露点,和剩下的9000风量混合后,出风温度还是可以到23度的。
楼主,我不是清高人,不知能不能回答:)
回复
ywt960254@co163
2006年09月15日 13:57:05
3楼
谢谢您的指导,我这个空调箱属于高"显热比",风量很大,盘管制冷能力是不大,
这样解释,感觉好象是为了迎合这个结果,刻意将空气进行分配,(那些降温多一点,那些降温少一,然后混合);
可否再深入一点?
回复
ywt960254@co163
2006年09月15日 14:15:17
4楼
如果仅因为冷水温度低于露点温度,总是有凝结水产生,那么常规空调就不应该有干盘管,湿盘管的说法,因为一般冷冻水都在10℃以下。不妨讨论讨论
回复
vincent_nk
2006年09月15日 15:03:32
5楼

呵呵,谁说冷冻水都在10度以下?
干盘管用的冷冻水就在13,4度左右,高于露点的
回复
zjh112275
2006年09月15日 15:19:53
6楼
盘管可能有堵塞 或流量不足 出风23度 并不能说盘管表面就是23度 由于出风量很大换热温差大 盘管表面结露水 风温度很高
回复
vincent_nk
2006年09月15日 15:32:49
7楼

看不懂
回复
ywt960254@co163
2006年09月18日 10:24:17
8楼
这个处理过程是一个存显热变化过程,就不知为什么会有凝结水,难道其他人没有碰到过类似问题???
回复
vincent_nk
2006年09月18日 12:46:55
9楼

为什么是纯显热变化?你的冷冻水多少度?
回复
zwxdh
2006年09月18日 14:38:25
10楼
不可能纯显热啊,感觉这种情况很正常,哪里的,我们福建这边冷凝水都做保温的·!
回复
huxianchao
2006年09月19日 15:58:23
11楼
我查了一下焓湿图 如果冷冻水供水温度为7℃没有冷凝水的临界相对湿度为30%左右 如果你的室内空气的相对湿度大于30% 有冷凝水流出是正常的 30%这是湿度是一个很低的值了
回复

相关推荐