探讨混凝土框架结构加固方案
jfan998
jfan998 Lv.4
2012年02月10日 16:49:30
只看楼主

工程情况:上部17层,地下室1层,剪力墙结构。施工至14层时才发现,地下室、首层和二层的柱子和剪力墙混凝土等级(原设计为C60)强度比设计的低(梁板混凝土强度设计为C30),原因是施工时墙、柱、梁板同时浇筑,混凝土有C60和C30同时混用,导致有些竖向构件砼强度等级C35~C60不等,甚至一个竖向构件砼在一个楼层的不同高度处强度也不同(钢筋已按原设计的钢筋施工,仅混凝土强度等级达不到原设计要求)。而且有小部分范围因施工不是同一天施工,其竖向构件混凝土等级和原设计一致(即不需加固)。

加固方案:经过手算加大竖向构件截面尺寸(柱每边约加厚150mm)并按构造配纵筋和箍筋。
总工的加固思路:1、不用外贴钢板,理由是贴钢板所用的结构胶使用年限达不到混凝土结构设计适用年限50年,且钢板耐火性不及混凝土;2、采用混凝土加固加大竖向构件截面,可避免贴钢板的不足之处(虽然导致竖向构件变大影响建筑适用)。
我觉得总工的加固方法也有不足:加大竖向构件截面后,结构的刚度改变了,那么地震力就发生变化,同时梁柱节点处梁刚度相对变弱了。因竖向刚度改变而导致梁端弯矩、剪力的变化,在手算过程并没有计算和考虑进去,且不需加固区域的竖向构件刚度相对来说也变弱了。因此,仅从竖向力的角度去手算加固(总工验算结构厚度时,用的是原来模型的内力,且仅根据周压比判断加固厚度),而不考虑加大截面后对梁、不需加固区域的竖向构件的影响,这种加固方法是不可取的。在加固截面顶部的上一层,其竖向构件突然变小了很多,这也会导致竖向刚度突变甚至在此层可能形成薄弱层。
我的结论:必须按新加固后的截面重新建模型,验算不需加固区域的竖向构件、加固的竖向构件及所有楼面梁的配筋是否超过原有设计的配筋(即加固后的配筋结果是否超过已经施工的实际配筋)。
希望大家能给些意见,表述自己的看法。有加固经验的朋友多多赐教。谢谢! 
免费打赏
jfan998
2012年02月10日 16:51:35
2楼
不好意思,表达失误,补充:该工程是框架剪力墙结构。总工的加固方案:柱子每边加大150mm,墙每边加大80mm。
回复
jszxwsw
2012年02月11日 05:24:41
3楼
理论上你是对的,如果你对结构有更深层次的理解你就会知道地下一二层和地上一层按总工的加固方案对楼面梁及上层结构不会有什么影响,他的结论应和你重新建模计算结果相符。总工水平还真比你高,但柱子混凝土不同强度等级共同受压要认真处理。

[ 本帖最后由 jszxwsw 于 2012-2-11 05:31 编辑 ]
回复
zeltlp522
2013年12月17日 13:57:13
4楼
个人认为,这个工程是框架剪力墙结构,直接加大柱截面是可以的.地震力主要是让剪力墙分担。柱子的作用就不会那么明显。不过很是要根据剪力墙的布局来定.