PKPM总信息里发现有薄弱层,程序自动调整吗?SATWE数据里用不用修改参数?
PKPM总信息里发现有薄弱层,程序自动调整吗?SATWE数据里用不用修改参数?
2楼
怎么,这个问题没有人响应吗?
回复
3楼
是啊!!我也想知道!!应该怎样弄呢??
请高手帮忙回答一下!!谢谢!!
回复
4楼
出现薄弱层,你要是不管他,就将它的计算系数乘以1.25;但是应该避免薄弱层的出现,需要你自己调整。
回复
5楼
貌似软件自动帮你*1.25。
回复
6楼
要看是由于什么原因形成的薄弱层,对于转换层形成的薄弱层,程序自动计算承载力,需要人工判断薄弱层,人工指定薄弱层哈!
回复
7楼
非常感谢,貌似明白了。转换层形成的薄弱层,自己判断,参数里修改。普通的程序自动判断X1.25。但还是应该尽量避免。
回复
8楼
还有几个软件业不乘系数,你去买本PKPM入门到精通那本书吧,很好,讲的很细
回复
9楼
出现薄弱层的原因是上部结构刚度过大,而底层刚度过小,程序自动根据上下两层的刚度比进行判定,通常在没有人工干预的情况下,程序要乘以1.15的剪力放大系数来迫使柱子的配筋加大,以便满足薄弱层的刚度需求,解决办法1:调整出现薄弱层的刚度,如增大柱子截面面积,减小层高,2:减小上层刚度,调整构建截面大小,当然了,要在满足层间位移的基础上调整。
回复
10楼
出现薄弱层的原因是上部结构刚度过大,而底层刚度过小,程序自动根据上下两层的刚度比进行判定,通常在没有人工干预的情况下,程序要乘以1.15的剪力放大系数来迫使柱子的配筋加大,以便满足薄弱层的刚度需求,解决办法1:调整出现薄弱层的刚度,如增大柱子截面面积,减小层高,2:减小上层刚度,调整构建截面大小,当然了,要在满足层间位移的基础上调整
回复
11楼
出现薄弱层的原因是上部结构刚度过大,而底层刚度过小,程序自动根据上下两层的刚度比进行判定,通常在没有人工干预的情况下,程序要乘以1.15的剪力放大系数来迫使柱子的配筋加大,以便满足薄弱层的刚度需求,解决办法1:调整出现薄弱层的刚度,如增大柱子截面面积,减小层高,2:减小上层刚度,调整构建截面大小,当然了,要在满足层间位移的基础上调整
回复