若一35KV站的主变是Y,d11接线那么它挂于35KV和10KV 母线上的站用变的接线形式应该如何选择?

若一35KV站的主变是Y,d11接线
那么它挂于35KV和10KV 母线上的站用变的接线形式应该如何选择?
免费打赏
jian_72
2006年09月13日 08:59:32
2楼
Dyn11
回复
zjboa
2006年09月13日 14:35:33
3楼
可以告诉我原因吗
回复
jian_72
2006年09月13日 15:49:00
4楼
选择Dyn11结线有利于变压器在三相不平衡负荷下容量的充分利用,并可有效抑制三次谐波电流。但如原有配电系统为Yyn0接线变压器时,宜用Yyn0结线。

不过,我所见到的所用变接线基本上都是用的Yyn0,该接线有利于降低产品中性点绝缘强度,同时可能是为方便引出中性线吧。
回复
zjboa
2006年09月14日 08:45:19
5楼
非常感谢您