求教关于焓湿图的处理过程
shiwo810623
2012年02月10日 13:20:06
来自于中央空调
只看楼主

空调系统控制的是综合提取车间 已知了室外状态点W:干球34℃ 湿球28.2℃ 相对湿度65% 含湿量21.9g/Kg 焓90.4Kj/kg 设计工况点N: 干球20℃ 湿球15.8℃ 相对湿度65% 含湿量9.5g/Kg 焓44.2Kj/kg图中计算结果里的参数点C和参数点L怎么得来的。。。。。请教啊

空调系统控制的是综合提取车间 已知了室外状态点W:干球34℃ 湿球28.2℃ 相对湿度65% 含湿量21.9g/Kg 焓90.4Kj/kg
设计工况点N: 干球20℃ 湿球15.8℃ 相对湿度65% 含湿量9.5g/Kg 焓44.2Kj/kg
图中计算结果里的参数点C和参数点L怎么得来的。。。。。请教啊
49f3dbed8e08f4d52dcb.wmf
140 KB
立即下载
免费打赏
夜宵77
2012年02月10日 16:30:12
2楼
还是多看看基础课本吧,一时半会说不清楚
回复
shiwo810623
2012年02月11日 09:50:58
3楼
本来不是学暖通。。接触这一行发现焓湿图必须学会啊。。有没有什么教材可以借鉴啊
回复
aaativel
2012年02月15日 13:20:01
4楼
基础课,别人说了还不如自已看书,N是回风和室外风混合点,L是外理到露点后的空气经过加热升温点
回复
srt6366
2012年02月16日 13:31:46
5楼
C点为室内外混合送风状态点,可以根据消除余热和消除余湿的风量,利用图解法求得(也可根据公式计算) 从N(室内状态点)点,选取合理送风温差dt,做等温线与热湿比线相交 为O点(送风状态点),再向下做等含湿量线 交90~95线 即得 L点
回复
xuzonggong
2012年02月17日 18:14:49
6楼
黄翔 空调工程!
回复
wangzhen17657062
2012年02月18日 18:59:44
7楼
回复
zhangzheng1119
2012年08月06日 20:36:39
8楼
看看,学习
回复

相关推荐