什么情况下组合式空调风柜要双风机,有排风功能?
john3218
john3218 Lv.7
2012年02月10日 13:01:40
来自于中央空调
只看楼主

我见过的酒店宴会厅,大堂,餐厅,中餐厅等大空间,大冷量大风量的用了双风机风柜,有排气的那种;但是200㎡的电影院又用单风机的机组,排气另外用轴流风机,为什么?有什么讲究?

我见过的酒店宴会厅,大堂,餐厅,中餐厅等大空间,大冷量大风量的用了双风机风柜,有排气的那种;但是200㎡的电影院又用单风机的机组,排气另外用轴流风机,为什么?有什么讲究?
免费打赏
john3218
2012年02月13日 13:34:55
2楼
这个在《2007全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇》5.4那里没看懂有什么讲究
回复
haiyang_qin
2012年02月13日 14:43:26
3楼
比较专业 请参考专业设计
回复
ylg007
2012年02月14日 08:44:36
4楼
其实也的看系统的,还有余压
回复
瑞瑞
2012年02月14日 10:08:13
5楼
排风的设计主要是增进新风的引入量,保证新风量,保证换气次数。
回复
binglingxueer
2012年02月14日 10:08:57
6楼
这个双风机是机器决定的吧 ,像我做过的开利牌子的,组合式空调都是双风机的!
回复
a391837064
2012年02月14日 19:47:40
7楼
少一个土木币
回复
panw8503
2012年02月15日 16:00:35
8楼
一般都要做双风机比较好吧
回复
ttxxpp001
2012年02月16日 17:47:52
9楼
我是药厂的 一般用双风机为了臭氧消毒时(往机组里加臭氧)通过循环后第一个风机起到排风的作用(送风关死),餐厅可能也有消毒的要求吧,电影院则只需要做个单独排风要求,无循环消毒要求
回复
xuzonggong
2012年02月17日 17:59:10
10楼
做双风机
1、回风量较大,机房离空调房间较远,单风机动力不足。
2、不直接排除处理过的室内空气,进行排风热回收。
欢迎探讨.