请问怎么在门式钢架模型中建立天窗或排烟气楼模型
shuaiyongyong
2012年02月10日 10:58:29
来自于3D3S
只看楼主

请问怎么在门式钢架模型中建立天窗或排烟气楼模型,请高手指点。万分感谢!~

请问怎么在门式钢架模型中建立天窗或排烟气楼模型,请高手指点。万分感谢!~
免费打赏
幸福是什么
2012年02月11日 22:02:41
2楼
直接添加天窗单元,或者先添加天窗轮廓线,再把线定义成单元。
这样的做法,要用户自行修改原有门岗模型的风荷载,自行添加天窗架的风荷载,体型系数参考荷载规范。
回复
qxb7065
2012年02月13日 11:23:15
3楼
幸福兄 我也想知道 希望你能做一个教程来给大家分享 谢谢你了
回复
追梦ing
2014年09月30日 20:14:36
4楼
看来确实只能手工添加了,不能像PKPM那么智能
回复