由BOD计算出鼓风曝气量后气水比核算
ljwsl1982
ljwsl1982 Lv.2
2006年09月12日 09:05:05
只看楼主

由BOD计算出鼓风曝气量后气水比核算大于规定值是否正常?请各位大侠指教,我实在打不开论坛上关于“气水比”的专题,是不是有问题,能否把具体公式告诉我,非常谢谢

由BOD计算出鼓风曝气量后气水比核算大于规定值是否正常?
请各位大侠指教,我实在打不开论坛上关于“气水比”的专题,是不是有问题,能否把具体公式告诉我,非常谢谢
免费打赏
fafnxy
2006年09月18日 14:41:50
2楼
气水比只是个经验值,只能供参考,真正的曝气量是算出来的。如果计算方法正确不要怀疑。
回复
luxiaoshan
2007年10月25日 15:04:03
3楼

支持!!
回复
realyubin
2007年10月26日 09:41:32
4楼
气水比只是个经验值,的确,与水质有关,如果有脱氮要求会高些。
回复
zxuefei
2007年11月05日 11:02:33
5楼
需氧量理论公式:
O2=a’Q(Sa- Se )+b’VXv
式中: O2:混合液需氧量,kgO2/D
a’:每降解1kg有机物所需要的氧量,以BOD计,kg
Q:废水流量,m3/D
Sa:进水有机污染物量,以BOD计,kg
Se:出水有机污染物量,以BOD计,kg
b’:每kg污泥自身氧化所需氧量,kg
V:曝气池容积,m3
Xv:单位曝气池容积的MLVSS量,kg/m3

a’=1.3, Sa=300ppm, Se=40ppm, Q=40m3/D (以BOD计算)
a’=1.3, Sa=1000ppm, Se=250ppm, Q40m3/D(以COD计算)
有关生物膜内源呼吸自身氧化需氧量b’,按下列各项计算:
采用软性填料,比表面积为2472m2/m3,
b’值采用埃肯费尔德提供的数据,即0.3mg/(m2.h)=7.2 mg/(m2.d)
选用固定式平板微型孔空气扩散器,其氧利用率Ea=10%~20%,取中间值15%
回复
yangnan2007
2009年01月16日 10:08:16
6楼
a’=1.3
我想这个数比所谓a’=0.42~0.53要好理解的多
能给个出处吗?
回复
hai-feng-gdg
2009年01月16日 10:42:55
7楼
需氧量理论公式:
按室外排水设计规范公式计算
详见《室外排水设计规范》GBJ14-87 第6.7.2条。