一栋四层24米总建筑面积17000平米的厂房需要做消防报警系统吗? 如果要做,到那一步?需要烟温感探测器吗?要不要安装自动喷林系统?
一栋四层24米总建筑面积17000平米的厂房需要做消防报警系统吗?
如果要做,到那一步?需要烟温感探测器吗?要不要安装自动喷林系统?
2楼
是丙类厂房吗?如是则做
回复
3楼
厂房一般都没有消防报警,只有消火栓而已,还有就是再配备一些灭火器。搞定
回复
4楼
24米是个界限,24米以下(包含24米)属于多层范围
24米以上属于高层范围
参照的规范是完全不一样的(建筑防火规范、高层建筑防火规范)
再有,就是根据建筑火灾危险性等级(甲、乙、丙、丁等)确定电气专业的火灾自动报警情况,一般丙类及以上都是需要自动报警装置的。
前端探测器按照规范选择,烟感是最普通的,但是不是必须上的,要根据厂房内的情况具体选择,比如有易泄露的装置那么就要上可燃气体检验检漏探测器,探测器的选择看火灾自动报警系统设计规范!
喷洒问你们单位搞水暖的!!!!
回复
5楼
每层6米高,应该不用喷淋的,消火栓就够了,,,
回复
6楼
丙类厂房,如果生产绵、麻、化纤、木材等易燃物质就得上喷洒!
如果是丙类库房,则超过1000平就得上!
回复
7楼
我是海湾公司的 做火灾报警的 希望能和各位前辈一起学习 QQ:42439623 土豆 taotao82521@163.com
回复
8楼
24米是个界限,24米以下(包含24米)属于多层范围
24米以上属于高层范围
参照的规范是完全不一样的(建筑防火规范、高层建筑防火规范)
错!!!
厂房全部套用(建筑防火规范)
回复
9楼
楼主您先问问建筑专业,确定该厂房是高层还是多层的,属于几类建筑与防火等级。然后查看对应的建筑防火规范和消防系统设计规范,就知道需要还是不需要作消防报警系统。烟感还是温感,看具体的加工产品。希望有所帮助,共勉!
回复
10楼
首先确定厂房类别,如果是甲乙类必须做。丙类可以做可以不做,一般消防局不对丙类进行强制要求,而对甲乙类是强制要求
回复
11楼
你可以在设计说明中加上说明:待生产工艺确定后,在另行委托专业设计。
回复