谢谢大家变频50hz和工频(旁路)出力是否一样?
zenger138
zenger138 Lv.2
2006年09月11日 22:06:20
只看楼主

一个水泥厂蓖床风机现场,50hz运行时温度会超温,打到旁路时运行一切正常,是否变频器50hz特性比旁路时软了?望大家给予帮助解答?并告知如何解决

一个水泥厂蓖床风机现场,50hz运行时温度会超温,打到旁路时运行一切正常,是否变频器50hz特性比旁路时软了?望大家给予帮助解答?并告知如何解决
免费打赏
yjig
2006年09月11日 22:14:40
2楼
变频50hz和工频(旁路)出力不一样!
从耗能角度来看,变频消耗的能量要多一点,因为变频器自身有损耗,其损耗大约有5%。
从电机的角度来看,用变频的电机所产生的温度要高一点,因为变频器输出的电流含有谐波,影响电机的输出功率。
回复
张元方
2006年09月11日 22:17:33
3楼
当然的,因为变频后不是标准的正弦波。
回复
zenger138
2006年09月11日 22:21:05
4楼
用测速仪去测转速基本一样,但为何会超温?是否调到52hz能解决问题还是出力更软?
回复
yjig
2006年09月11日 22:28:27
5楼
调到52hz时,电机的温度更高!
同样,此时不仅是谐波,而且还要再加上电机过载!
回复
zenger138
2006年09月11日 22:32:56
6楼
那要怎么调才能和旁路工频一样出力了?
回复
yjig
2006年09月11日 22:36:47
7楼

没办法!
用变频并使用50Hz,不如直接使用工频了。
变频最适用于低于50Hz的场合。
回复
zenger138
2006年09月11日 22:42:41
8楼
谢谢楼上朋友,原来生产工艺没变前,还可以调频,本身用fluck41b测试负载也不是满负载,我公司已经把变频器卖给厂方,但后来生产工艺变了,对方只要可以投入当软起用就可以,所以才调50hz,有解决办法吗?
回复
yjig
2006年09月12日 16:58:49
9楼
可以试一下:
1.检查变频器的V/F曲线的设置,看一下频率在50Hz时的输出电压是否是380V。
2.查一下载波频率是多少,按说明书的提示再试一下。
以上即使有效果,也只能稍微好一点,终究比不上工频状态运行。
回复
liuxianlu
2006年10月09日 16:45:00
10楼
变频50hz和工频(旁路)出力不一样!
从耗能角度来看,变频消耗的能量要多一点,因为变频器自身有损耗,其损耗大约有5%。
从电机的角度来看,用变频的电机所产生的温度要高一点,因为变频器输出的电流含有谐波,影响电机的输出功率
回复
leaddo
2007年04月19日 10:20:02
11楼


50HZ使用你装变频器干什么?!