整流系统设备较多,范围较广,因此影响整流系统效率的因素很多,所以设计时应考虑全面。
整流系统设备较多,范围较广,因此影响整流系统效率的因素很多,所以设计时应考虑全面。
12楼
10. 适当选用硅整流柜
因为硅整流柜的效率略高于可控硅整流柜3~4%,所以在有两台及两台以上的整流柜并联供电时,可适当选用一台硅整流柜,进一步降低消耗,提高整流效率。
回复
13楼
11. 使用大电流元件的整流柜
当整流柜桥臂使用2~3只大电流元件时,那么整流柜提高了均流系数,降低了元件的功率消耗,提高整流效率。
回复
14楼
12. 采用数控整流控制柜
当采用了数控整流控制柜后,触发整流更精确,直流电压纹波系数小,直流电流稳流精度高,更有利于电解槽的运行,提高了电解效率。
回复
15楼
13. 保持可控硅在全导通状态下运行
在可控硅整流柜运行时,应尽可能把整流的控制角控制在10°以下运行,基本保持可控硅在全导通状态下,只有这时可控硅整流装置的消耗才最低,它的效率最高。
回复
16楼
14.调低可控硅整流柜的预留角
整流柜的预留角大小同整流装置的自然功率因数密切相关,预留角越小,自然功率因数越高(控制角α也较小时)。因此,在整流柜开车调试时,应在保证整流柜可靠运行的情况下,尽可能的调低预留角(重叠角),当控制角α也较小时,可控硅基本保持在全导通状态。
回复
17楼
15.用两台整流变压器并列供电
对大功率的直流用电装置供电,应选用两台或两台以上的整流变压器并列供电,这样既降低并列电抗值,又降低整流变压器交换功率的电流值,使总损耗减少,提高了效率。
回复
18楼
16.使用额定电流值高的直流刀开关
直流刀开关是个发热体,满负荷电流时直流刀开关发热引起的损耗也是可观的。所以,选择额定直流电流值大一级的直流刀开关,能取得节能效果。如25000A的运行电流,选用31500A的开关;30000A的运行电流,选用40000A的开关。
回复
19楼
17.使用节能的大直流电流测量仪
现在有的大直流电流测量仪,需要加交流电源进行零磁通比较,这也会消耗部分电能。因此,选用霍尔芯片式的大直流电流测量仪较好,它直接感应出0~1V的直流电压信号给显示仪表,不另耗电能。
回复
20楼
18.设计使用多相整流方式
整流装置尽量采用多相整流,单台整流变压器采用三相桥式同相逆并联或双反星带平衡电抗器同相逆并联的六相脉波整流,两台或两台以上整流变压器采用等效12相或18相脉波整流,这样能很好的消除低次谐波对整流装置的影响,提高了整流效率。
回复
21楼
乐清市康佳电子电器有限公司专业生产铜编织线、导电带、软连接(母线伸缩节)。如有需要,欢迎来电洽谈。13868375214 郑利明
回复