冷却塔风量与降温效果
daijinquan
daijinquan Lv.2
2006年09月11日 18:16:14
只看楼主

同一冷却塔风量是否越大降温效果越好,是否会出现风量过大造成蒸发水份太多而使冷却效果下降?

同一冷却塔风量是否越大降温效果越好,是否会出现风量过大造成蒸发水份太多而使冷却效果下降?
免费打赏
xfd831
2006年09月11日 23:52:24
2楼
蒸发的水份,可以自来水补水进来的,问题就是费水了些。个人看法,最好还是让暖通方面的高手解释一下。
回复
emily876001
2006年09月13日 16:53:01
3楼
这个很难说,没有绝对的,还要了解气水比之间的问题,还有其他非常多的因素.
回复
tanhaiou
2006年09月15日 20:07:44
4楼
气水比大了,塔的阻力也就大了,能耗消耗大
回复
emily876001
2006年09月20日 20:17:22
5楼
请楼主讲清楚一些,是风量如何大?风量大也是会引起蒸发快.但是还会带来其他的问题,主要还是要客户的重点要哪里.
回复
cgq403
2006年09月21日 09:26:48
6楼
冷却塔和水泵一样,有性能曲线的,并不是风量越大越好.
回复
fjs88
2006年09月23日 11:56:46
7楼
并不是风量越大越好,风量大造成冷却塔飞水严重,同时噪音和耗电量上升;要达到好的散热效果,应综合考虑气水比、容积散质系数等,散热性能比达到90%已达国标,不可能达到100%。
回复
xyy800330
2006年10月09日 15:38:31
8楼
(1/K)*Q*Cw*△t = βxv*△im*V = G*△i(此为以焓差为推动力的热力计算式)
水释放的热流率 = 填料传输热流率 = 空气吸收热流率
K:系数
Q:循环水量
Cw:水的比热
△t:进出塔水的温差
βxv:填料容积散质系数
△im:平均焓差
V:填料设计体积
G:设计风量
△i:进出塔空气的焓差
1)如楼主是进行冷却塔设计,可参考以上公式,通常在一定范围内增大风量,可以作为减小填料体积,缩小冷却塔占地面积的手段,但风量不可能无限增大,因为会受到其他因素的限制,如不同风速通过填料时的阻力不同、缩小冷却塔面积后导致的淋水密度太大,通常在冷却塔设计中,水气比最佳设计点在1.5左右,极限设计值亦不应超过2.0,故在设计上不可随意增大风量;
2)如楼主是运行维护的,冷却塔在运行中性能不足,想增大风量提高性能,此种方法可在小范围内提高性能,但以个人经验而言,提高的空间不大,除非对冷却塔进行较大规模的整改;
如对冷却塔有兴趣的,大家可共同进行探讨,EMAIL:xyy800330@163.com
回复
hpshyql
2006年10月10日 13:36:29
9楼
同一冷却塔风量越大降温效果越好,但是这是在一定范围内;
风量过大造成蒸发水份太多不使冷却效果下降.但增加风阻和电耗
回复
ajmb
2006年10月10日 13:57:37
10楼
可以试验一下:身上洒水后,把电风扇吹向自己,采用不同转速,感觉一下
回复
tanhaiou
2007年01月14日 15:27:54
11楼
非常同意7楼楼主的说法
回复

相关推荐