请问师兄师姐
along-xie
along-xie Lv.6
2004年01月14日 10:33:15
只看楼主

1、重庆市变频给水用得多吗,效果如何?2、如果设屋顶水箱,最不利用水点静压为7.0m,最高一层水压能够吗,还要不要局部加压?3、一类高层建筑分三个区,低区由市政水压直供,中区和高区应设不同的变频泵组供水,还是设一组变频泵,用减压阀分区供水?


1、重庆市变频给水用得多吗,效果如何?
2、如果设屋顶水箱,最不利用水点静压为7.0m,最高一层水压能够吗,还要不要局部加压?
3、一类高层建筑分三个区,低区由市政水压直供,中区和高区应设不同的变频泵组供水,还是设一组变频泵,用减压阀分区供水?
免费打赏
zzg1880
2004年01月14日 11:36:52
2楼
如果设屋顶水箱,最不利用水点静压为7.0m,最高一层水压能能不够,在于水箱的高度,如果水箱不能架的足够高,就用管道泵局部加压。
回复
zzg1880
2004年01月14日 11:37:18
3楼
如果设屋顶水箱,最不利用水点静压为7.0m,最高一层水压能能不够,在于水箱的高度,如果水箱不能架的足够高,就用管道泵局部加压。
回复
zzg1880
2004年01月14日 11:37:21
4楼
如果设屋顶水箱,最不利用水点静压为7.0m,最高一层水压能能不够,在于水箱的高度,如果水箱不能架的足够高,就用管道泵局部加压。
回复
zzg1880
2004年01月14日 11:41:00
5楼
高层建筑分三个区,低区由市政水压直供,中区和高区应设泵组供水,设一组变频泵时,超压部分减压供水,也可设置水箱。
回复
zzg1880
2004年01月14日 11:41:07
6楼
高层建筑分三个区,低区由市政水压直供,中区和高区应设泵组供水,设一组变频泵时,超压部分减压供水,也可设置水箱。
回复

相关推荐