一个小工地,主机用得国祥的风冷模块机,计20冷吨和15冷吨的模块各3个,总计6个模块,总制冷量/制热量343/375kw,水泵配了61.2m3/h的一用一备,但是模块机机投入运行以来1#和3#模块一直报警出水水温过低,让国祥的人来检查过,但来人提出是因为流量不足造成的,因为末端的风盘和新风机都采用了电动二通阀,他提出来要我方将部分电动二通阀设在常开的位置,说这样可以保持流量,机组就不会报警了,个人不认同,这种方法能解决问题吗?提请各位高手来讨论一下,谢谢

一个小工地,主机用得国祥的风冷模块机,计20冷吨和15冷吨的模块各3个,总计6个模块,总制冷量/制热量343/375kw,水泵配了61.2m3/h的一用一备,但是模块机机投入运行以来1#和3#模块一直报警出水水温过低,让国祥的人来检查过,但来人提出是因为流量不足造成的,因为末端的风盘和新风机都采用了电动二通阀,他提出来要我方将部分电动二通阀设在常开的位置,说这样可以保持流量,机组就不会报警了,个人不认同,这种方法能解决问题吗?提请各位高手来讨论一下,谢谢
免费打赏
chentianjiao
2006年09月15日 13:59:03
2楼
我们的工程也遇到此类问题,我们工厂是商务酒店,电动二通阀不可能常开.一般他们风冷模块主机上带有自动控制系统,当4个模块能满足制冷量时,其他2个模块就自动关闭.
回复
ltrlcjm
2006年09月26日 16:01:15
3楼
在电气控制上做点文章:
首先,可以采用逻辑控制系统,设置?#机组优先,设置开机顺序,再配合温度控制予以解决。
其次,将分集水器之间采用电动调节阀自动调节压差,防止水量不足。
回复
tliming
2007年01月30日 12:56:35
4楼
这种情况通常应该是系统阻力大,水量不足造成。
我遇到过比较多,增大水泵扬程问题自然解决。
回复
wenzhen001
2007年10月07日 14:08:56
5楼
这种情况通常应该是系统阻力大,水量不足造成。
我遇到过比较多,增大水泵扬程问题自然解决。