一个小工地,主机用得国祥的风冷模块机,计20冷吨和15冷吨的模块各3个,总计6个模块,总制冷量/制热量343/375kw,水泵配了61.2m3/h的一用一备,但是模块机机投入运行以来1#和3#模块一直报警出水水温过低,让国祥的人来检查过,但来人提出是因为流量不足造成的,因为末端的风盘和新风机都采用了电动二通阀,他提出来要我方将部分电动二通阀设在常开的位置,说这样可以保持流量,机组就不会报警了,个人不认同,这种方法能解决问题吗?提请各位高手来讨论一下,谢谢
一个小工地,主机用得国祥的风冷模块机,计20冷吨和15冷吨的模块各3个,总计6个模块,总制冷量/制热量343/375kw,水泵配了61.2m3/h的一用一备,但是模块机机投入运行以来1#和3#模块一直报警出水水温过低,让国祥的人来检查过,但来人提出是因为流量不足造成的,因为末端的风盘和新风机都采用了电动二通阀,他提出来要我方将部分电动二通阀设在常开的位置,说这样可以保持流量,机组就不会报警了,个人不认同,这种方法能解决问题吗?提请各位高手来讨论一下,谢谢