1. 砌体结构(不包括加筋砌体结构)是否只有抗震设防烈度 而没有抗震等级的划分?2.如果没有 那砌体结构中的梁和构造柱是否没有加密区的要求?3.在用pk计算砌体中的连梁时抗震等级应该设置为几级?谢谢
1. 砌体结构(不包括加筋砌体结构)是否只有抗震设防烈度 而没有抗震等级的划分?
2.如果没有 那砌体结构中的梁和构造柱是否没有加密区的要求?
3.在用pk计算砌体中的连梁时抗震等级应该设置为几级?
谢谢
2楼
没认真读规范是吧?<<砌体结构设计规范>>第10节有很详细的解释.
回复
3楼
表11.1.4 混凝土结构的抗震等级
结构体系与类型 设 防 烈 度
6 7 8 9
框架结构 高度(m) ≤30 〉30 ≤30 〉30 ≤30 〉30 ≤25
框架 四 三 三 二 二 一 一
剧场、体育馆等大跨度分公共建筑 三 二 一 一
框架-剪力墙结构 高度(m) ≤60 〉60 ≤60 〉60 ≤60 〉60 ≤50
框架 四 三 三 二 二 一 一
剪力墙 三 三 二 二 一 一 一
剪力墙结构 高度(m) ≤80 〉80 ≤80 〉80 ≤80 〉80 ≤60
剪力墙 四 三 三 二 二 一 一
部分框支剪力墙结构 框支层框架 二 二 二 一 一 不应采用 不应采用
剪力墙 三 二 二 二 一
筒体结构 框架-核心筒结构 框架 三 二 一 一
核心筒 二 二 一 一
筒中筒 外筒 三 二 一 一
内筒 三 二 一 一
单层厂房结构 铰接排架 四 三 二 一
只有这个啊 这让我怎么判断砖混结构呢?
回复
4楼
从经济性的角度加点剪力墙更好,柱子截面可以减小,梁的钢筋也会降低
回复
5楼
1、砌体结构没有抗震等级,
2、加密区相关规定见抗规7。3。2,7。3。14等。
3、四级
回复