保护定值计算中,线路最大运行方式下,3相短路电流怎么算啊,我用软件算的,现在用户问我怎么算法,我不会说哦
保护定值计算中,线路最大运行方式下,3相短路电流怎么算啊,我用软件算的,现在用户问我怎么算法,我不会说哦
2楼
呵呵。赶紧看书吧!
标么值,基准容量,基准电压计算出来。
关键是根据等值阻抗图计算出等值阻抗(标么值)。
基准电流除以最大方式下的等值阻抗就可以了。
回复
3楼
作为电气人,这个不会,说不过去啊!
回复
4楼
不好意思,新手.不敢偷懒,学习了.呵呵
回复
5楼
偶来帮下哈,电力系统中算短路电流一般采用标幺值法,这种算法一般都是取一个基准容量Sb,基准电压Ub,一般来说基准容量取Sb=100MVA,Ub=Uav=1.05Un(比方说额定电压为10kV,就取10.5kV),那么由于基准容量与基准电压确定后,我们就可以确定其基准电流Ib=Sb/(1.732Ub);
下面我们就来假定一个例子。
系统阻抗为Xs(标幺值,从当地电业部门获取),线路的电抗Xl(可察相关手册,例如10kV电缆的电抗为每公里0.0726),如果有变压器那么要归算变压器的短路电抗Xt=(Uk%/100)(Sb/Sn),Sn变压器额定容量。
这样线路末端发生三相短路时,电抗值为X=Xs+Xl+Xt。那么短路电流的标幺值为I=1/X。那么这个标幺值I*Ib=真实的短路电流大小(电力系统叫做有名值)就算出来了。
不知楼主清楚没,表达不妥之处还请见谅撒。
回复
6楼
我这儿有短路电流计算,现传给你,不知有没有用
回复
7楼
一两句话难以讲清楚的,还是去看书才能解决。
回复
8楼
先谢了啊,我对这些也不太懂
回去再看下书
回复
9楼
谢谢楼上各位
回复