关于热水分区的问题
zhj151737
zhj151737 Lv.3
2004年01月12日 17:59:52
只看楼主

当热水系统分区供水时,各给、回水管能否共用一个热水箱?请高手指点,谢谢。

当热水系统分区供水时,各给、回水管能否共用一个热水箱?请高手指点,谢谢。
免费打赏
zlsgs
2004年01月13日 00:16:51
2楼
你的这个水箱是设在屋顶还是在底部?屋顶的热水箱应该设有一个膨胀水箱。使热水箱保持低压状态。
回复
zlsgs
2004年01月13日 00:19:04
3楼
我的经验:回水管并不是回道热水箱,应该回道热交换器的前端水箱,经交换器后在到热水箱。
回复
zhj151737
2004年01月13日 09:28:41
4楼
我的系统情况是:热水锅炉配容积式换热器,都是设在地下室,热水系统分三个区,我的意思是三个区是否各自设换热器。能否共用一个容积式换热器,采用各自独立的循环泵,这样做三个区是否会相互干扰,请高手指点。
回复
zlsgs
2004年01月13日 10:57:49
5楼
这种情况最好还是每一个分区设一台交换器,如果公用,循环泵有可能出现倒转的情况,三个分区的压力将变成一个压力(静压力),动压力将会紊乱.

我做过的一栋4星级的宾馆就是分了两个区,采用两台热交换器,运行了4年了一直很正常.

不要因为是热水系统就感觉特殊,应该和冷水的思路一样,热水系统只是在选材\保温\防腐\设备选型上特殊一点而已.
不知能否对你有所帮助?
回复
wssy
2004年01月13日 13:59:31
6楼
可以公用的,只不过第二循环的循环泵的扬程有大有小,热水用减压阀分去,分区的循环泵扬程大而已,当然也可以分开设交换器的,本人建议你直接烧热水供给,不要交换器,一次供热,效率高!热水仅此而已!做设计要明白优缺点的!搞清本质!和甲方有关,和地下室面积有关!
回复
疾风乡里963
2004年01月28日 09:46:41
7楼
因热水系统是密闭式系统,热水系统分三个区时,若三区的高度相同时可共享一个容积式换热器,采用各自独立的循环泵,各水泵进入容积式换热器前需加设止回阀,防止逆流即可
回复
gnjxhjp
2004年02月06日 11:11:41
8楼
你是做太阳能的吗?
这个问题在做太阳能时,
经常碰到很容易处理的
回复
nt1991
2004年02月17日 09:00:44
9楼
可以但是比较麻烦!
首先、你应设分、集水缸,分水缸后在中区和高区供水管道上分别设置增压泵及电动控制柜,在低区定压的基础上,再给中、高区定压。
第二、要在中、高区热水系统回水管道顶端设断流器,然后在中、高区系统定压线2mH2O点设阻旋器,这是中、高区降压系统。
第三、若系统要求较高,你还需要再中、高区设自立式压差控制器,以保证系统水力平衡。
第四、这是一项专利技术,好像公司在沈阳。
第五、您应该明白了吧?
回复

相关推荐

APP内打开