请教55T玻璃钢树脂罐混床调试问题
shenjian0411
2012年02月09日 10:48:54
来自于纯水系统
只看楼主

55T混床设备,采用玻璃钢树脂罐,直径1500m,总高3400m,内填苏青树脂,001*7MB阳树脂500L及201*7MB阴树脂1000L,现在酸碱是同一条管道供应,酸碱泵为11立方/小时,扬程8m,管道设有回流,但无流量计;请教: 1.树脂第一次再生,是否要4%酸碱溶液分别浸泡,树脂是否会存在烧坏情况? 2.树脂分层前是否要失效,分层反洗流量为多少,35T/H流量反洗,视镜(15cm,突出法兰安装)内树脂未见松动,是否正常?是否会里面树脂动了,而视镜处未动?

55T混床设备,采用玻璃钢树脂罐,直径1500m,总高3400m,内填苏青树脂,001*7MB阳树脂500L及201*7MB阴树脂1000L,现在酸碱是同一条管道供应,酸碱泵为11立方/小时,扬程8m,管道设有回流,但无流量计;
请教:
1.树脂第一次再生,是否要4%酸碱溶液分别浸泡,树脂是否会存在烧坏情况?
2.树脂分层前是否要失效,分层反洗流量为多少,35T/H流量反洗,视镜(15cm,突出法兰安装)内树脂未见松动,是否正常?是否会里面树脂动了,而视镜处未动?
3.树脂混合气压为多少?现在甲方提供10分管,压力0.5kg左右;
4.进碱时,进水流量为18T/H,进碱阀全开,进酸阀打开一半进清水,碱大约1T/H,中排开2/3(树脂上没有保持10-20cm水位);
5.再生时,是否要一直保持树脂层上有10-20cm水位,即调节中排的大小来控制水位?

IMG_20120206_094503.jpg

免费打赏
云迪
2012年02月09日 16:56:19
2楼
这么大的混床用FRP罐不太合理。
新树脂第一次使用最好进行一次反处理再使用,尤其是国产树脂,可以减少很多麻烦。
回复
shenjian0411
2012年02月10日 10:26:47
3楼
滤速30m/h左右,
回复
shenjian0411
2012年02月10日 11:49:54
4楼
客户要求用玻璃钢罐,你说的反处理,就是4%酸碱溶液分别浸泡吧,现在树脂全部装在一个罐,这样树脂会不会烧坏?
回复
shenjian0411
2012年02月10日 11:54:46
5楼
现在甲方提供10分管,压力0.5kg左右,我们设备上的管道上是32管
回复
云迪
2012年02月10日 20:57:47
6楼
阳树脂用4%NaOH浸泡,阴树脂用4%HCl浸泡,浸泡2小时候后淋洗干净,再按正常工艺进行再生。现在已经装塔了,那么就从罐底加4%HCl,罐顶加4%NaOH,中排排放,这样反洗只需要半小时左右就够了。
经过反处理的国产阴阳树脂可以媲美进口品牌树脂。
回复
shenjian0411
2012年02月11日 10:48:46
7楼
我们现在进酸、进碱没有流量计或计量泵,泵又过大11立方的,怎么控制4%这个量会准确些?
回复
hong4990
2012年02月11日 19:33:55
8楼
上传一份混穿再生步骤的资料供楼主参考
回复
hong4990
2012年02月11日 19:34:39
9楼
11111.jpg
回复
shenjian0411
2012年02月12日 11:19:08
10楼
谢谢版主帮忙~!
回复
云迪
2012年02月13日 12:06:02
11楼
这都能看出来,不容易了,正确的应该是“从罐底加4%NaOH,罐顶加4%HCl,中排排放,这样反洗只需要半小时左右就够了”。
对不起,误导了。
回复

相关推荐

APP内打开